当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
变频与传动
>
直流调速
我要发帖
关于MENTOR II烧保险
点击:
447
| 回复:
4
luyang
关注
私信
精华:0帖
求助:3帖
帖子:62帖 | 34回
年度积分:0
历史总积分:293
注册:2002年10月23日
发表于:2008-02-29 19:16:00
楼主
大家好,设备用的是CT 的MENTOR II直流调速,现在出现一个怪问题,运行大概5分钟,调速器电子板输入的保险烧掉,显示板不亮。换完以后,运行4分钟,调速器进线中一相的保险烧掉。不知道是何原因,急呀。(以前好的,设备停用了一段时间)望大家想想办法。谢谢了。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
ysn1980
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:6
注册:2007年8月24日
发表于:2008-03-05 11:11:00
1楼
请问各位高手:MENTOR2的直流驱动器的励磁电压过低是什么原因引起的?与参数设置有没有关系?参数要怎么样设置才能把励磁电压升高到180V
回复
引用
举报
朱葛
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 48回
年度积分:0
历史总积分:42
注册:2007年11月22日
发表于:2008-03-10 16:46:00
2楼
是过电压造成的,不能仅仅用单一的快熔作过压保护,尽量选用高能压敏电阻作过压吸收,如果有能量(KJ)过来的话,快熔吸收不掉,上海赫普电力电子有限公司生产的吸能型过压保护器,选用高能压敏电阻为核心元件,是阻容吸收的更新替代产品,15902169965
回复
引用
举报
easykx
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 26回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2008-03-27 13:39:00
3楼
luyang 你好!
具你情况所讲,可能是MDA 2B板子有问题,你确定一下,主回路的接线相序是不是正确的,L1-E1,L2-E2,L3-E3,务必保证其相序一致!
ysn1980你好!
励磁电压是可以调的,你把6.19=1,用表量励磁输出的两根线,调节
6.09的参数,直到你所满意的电压为止!
回复
引用
举报
easykx
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 26回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2008-03-27 13:45:00
4楼
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
正泰NVF2系列变频器与远传压...
[8922]
变频器输出电流波动比较大怎...
[10071]
两台电机共同驱动一个负载怎...
[11107]
施耐德ATV38、ATV58变频器的S...
[10019]
变频器接地故障
[10780]
普通电机使用变频时能承受的...
[25573]
国产IGBT模块出炉,大家怎么看...
[23849]
华为变频器不存在了?
[7696]
变频器可否长期低速运行??
[6482]
为什么变频器带角形接法的电...
[9796]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号