kunc
阿健
常来常往111
ZQFHFZ
坤哥
冰雨的冷
清水^_^
雪
hzzhee
接线的
变频器调速
LM324
阿浪
我正在被这个故障困扰,是在搞不懂怎么回事,模块是好的,lm324也换了,运行一段时间就不行了,报scf,实在头大了,不行就买INTC001108换上试试吧,
F4E3
INTC001108那里有卖多少钱?
给你一个电话,0754-84484143,13411981667,找林小姐,汕头的,文辉电子,你就说是裘工介绍的
谢谢裘工!
单调的猪
段海洋
我这有个31的也报SCF,一上电就报,无法复位!
把电机拆下 看怎么样?不行的话
1:输出模块和驱动板 2:电流互感器 3:也可能是主板程序误报
上海变频器维修服务中心 021-51645701 技术交流 15900939601 段工
INTC001108不会那样爱坏!都不说真话!