为什么欧姆龙PLC与触摸屏通讯,只能读出数据而无法写入? 点击:1380 | 回复:4



大鱼

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:36帖 | 157回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:427
  • 注册:2007年10月16日
发表于:2008-02-26 16:34:00
楼主
老版的欧姆龙编辑工具可以直接通过更改DM6600设置,将原来缺省值修改为Monitor(监控)。
新版的欧姆龙编辑工具:工具→网络设置→PLC设定→再将PLC的启动状况修改为监控状态。
经过上面的修改后,触摸屏就可以实现读出和写入了,否则只能读而不能写。



雪世界

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:428帖 | 4411回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20190
  • 注册:2005年8月04日
发表于:2008-02-26 20:56:00
1楼
我也经历过这样的事情,后来在程序下载前把软件改为监控状态就可以了。

大鱼

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:36帖 | 157回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:427
  • 注册:2007年10月16日
发表于:2008-03-01 13:50:00
2楼
欧姆龙的PLC是有点麻烦,还不如用国产的PLC呢

ytzidonghua

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:228帖 | 12358回
  • 年度积分:2963
  • 历史总积分:29795
  • 注册:2004年4月26日
发表于:2008-03-09 17:44:00
3楼
有时候是麻烦点

xinjeliy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2008年9月25日
发表于:2008-09-25 14:47:44
4楼

看看信捷的吧