profibus系统中的接地问题,对dp通讯的影响有多大 点击:316 | 回复:1



无边的天

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2008年1月28日
发表于:2008-02-25 10:12:00
楼主

  dp接头是通过接口与其外部底座连接并和机壳接地系统连为一体,我不知道这种接地系统中是否会由于个别设备漏电或者雷电造成系统的干扰。没有相关经验不知道是否有哪位朋友知道?




zjlongs

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:423帖 | 3890回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7026
  • 注册:2003年5月05日
发表于:2008-02-25 10:21:00
1楼
问题不大