求助:液位测量选3051差压变送器可以吗? 点击:355 | 回复:3



信不信你说的算

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 223回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:370
  • 注册:2007年12月08日
发表于:2008-02-25 09:03:00
楼主
我有一密闭大罐,高8米装碱液,PH值是13,测液位选3051差压变送器可以吗?我很急!向各位前辈求教.谢谢!



信不信你说的算

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 223回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:370
  • 注册:2007年12月08日
发表于:2008-02-25 09:13:00
1楼
差变应选多少KPa?谢谢!

sdtsg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:104帖 | 1097回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5502
  • 注册:2006年8月02日
发表于:2008-02-25 10:41:00
2楼
可以,需要灌装隔离液!

sdtsg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:104帖 | 1097回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5502
  • 注册:2006年8月02日
发表于:2008-02-25 10:42:00
3楼
根据密度和高度自己算一下好了!