求助3.7KW变频器电容发热
点击:
497
| 回复:
4
刘千业
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:2
注册:2005年12月05日
发表于:2008-02-15 18:31:00
楼主
3.7KW变频器通电后开关电源不工作,充电电阻发热,400V的四个电容发热。用220V电电灯明显变暗。
如果把电容拆下,开关电源能工作,机子一切正常。换了电容也是这样!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
阿健
关注
私信
精华:16帖
求助:0帖
帖子:76帖 | 1438回
年度积分:0
历史总积分:1608
注册:2003年11月29日
发表于:2008-02-16 08:19:00
1楼
你电容装反了吧
回复
引用
举报
月落叶
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 105回
年度积分:0
历史总积分:123
注册:2005年11月06日
发表于:2008-02-16 09:19:00
2楼
直接接560V看一下上述现象还有吗?
回复
引用
举报
高速CPU
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 77回
年度积分:0
历史总积分:159
注册:2003年4月02日
发表于:2008-02-16 11:30:00
3楼
阿健说的有道理 应该是电容装反了
回复
引用
举报
金钥匙科技
关注
私信
精华:4帖
求助:4帖
帖子:36帖 | 403回
年度积分:0
历史总积分:807
注册:2006年2月27日
发表于:2008-02-16 16:39:00
4楼
应该是逆变模块坏