当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
PLC
>
西门子(Siemens)PLC
我要发帖
求助西门子400的问题
点击:
383
| 回复:
5
WSLJ
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:100
注册:2005年7月03日
发表于:2008-02-15 18:30:00
楼主
我厂最近的项目遇到了一个问题,就是年前调试的时候一切完好,中途放假就将所有的PLC电源断开,可今天去送电后,却出现了CPU外部故障,并且在STOP状态,CP模块也报了内部故障,也处于STOP状态,四个从站BF灯都亮,可是程序却能在线,硬件诊断的时候,CPU上出现了一个红色的叉号,但程序显示CPU在运行状态,从接了DP头,也从下了程序故障仍旧,
请问那位大侠给予指点,不胜感激
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
九洲风
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:10帖 | 105回
年度积分:0
历史总积分:239
注册:2006年5月17日
发表于:2008-02-15 19:35:00
1楼
会不会是后备电池的问题!([color=#FF0000]四个从站BF灯都亮[/color])
回复
引用
举报
WSLJ
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:100
注册:2005年7月03日
发表于:2008-02-15 19:54:00
2楼
存储卡我也从插了,电源也检查了,都正常
都是新的东西,电池也应该没问题
回复
引用
举报
江湖飘
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 70回
年度积分:0
历史总积分:65
注册:2006年5月24日
发表于:2008-02-16 14:47:00
3楼
这个问题有点头痛,问题处理后请楼主传上来好吗
回复
引用
举报
远飞鸟
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 177回
年度积分:4
历史总积分:1358
注册:2002年8月24日
发表于:2008-02-16 15:53:00
4楼
进入程序监视模式以后,单击运行选项,利用电脑来进入运行模式.
回复
引用
举报
WSLJ
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:100
注册:2005年7月03日
发表于:2008-02-17 08:43:00
5楼
问题已经处理了,有人动了程序,IP有冲突
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
求教:PLC运行灯不亮,一般会是...
[19214]
三菱PLC DRVI指令
[7520]
PLC基础介绍
[16571]
西门子PLC梯形图元件如何加注...
[8571]
谈谈PLC
[7432]
三菱和西门子两个品牌的PLC分...
[16733]
数据的格式,BCD具体是什么意...
[9323]
三菱PLC视频教程 PLC学习难点...
[12372]
三菱PLC仿真软件下载地址及其...
[136335]
三菱plc位,字节,字,双字存储...
[11752]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号