楼主
富士VG7变频器,带电机颤抖,三想输出不平横,谁能修?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
新三毛
关注
私信
精华:69帖
求助:1帖
帖子:277帖 | 2128回
年度积分:0
历史总积分:3423
注册:2003年10月30日
发表于:2008-02-02 12:40:00
1楼
靠近浙江我能修。配件全。。。13008964596慈溪通华变频维修中心、
回复
引用
举报
天高云淡^-^
关注
私信
精华:47帖
求助:0帖
帖子:47帖 | 2659回
年度积分:0
历史总积分:4772
注册:2007年1月11日
发表于:2008-02-02 13:49:00
2楼
自已就不能试着修修?
回复
引用
举报
hzzhee
关注
私信
精华:5帖
求助:1帖
帖子:101帖 | 4497回
年度积分:0
历史总积分:3632
注册:2004年8月30日
发表于:2008-02-02 15:45:00
3楼
富士VG7变频器,带电机颤抖,三想输出不平衡,你先测一下P---U,V,W; N---U,V,W,这六组输出DC电压,哪组不平修哪组啊,换光藕PC923
回复
引用
举报
hzzhee
关注
私信
精华:5帖
求助:1帖
帖子:101帖 | 4497回
年度积分:0
历史总积分:3632
注册:2004年8月30日
发表于:2008-02-02 15:55:00
4楼
你好,你的机还是驱动电路的问题,我公司是日立电梯浙江定点维修点,富士VG3,VG5,VG7电梯专用变频器我们修得多了,有什么技术问题你尽管打我电话13958171658裘工,我会给你满意的答复