进口压力变送器的量程及选型等-WIKA 点击:550 | 回复:2



szcac

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2008年1月30日
发表于:2008-02-01 09:56:00
楼主
压力变送器常用的量程单位有bar、Mpa、mbar、psi等,还有mmHG、mmWS、inH2O、kp/mm2、atm、ftH2O等较少使用的单位。



欧洲通常以bar为单位,而美洲通常以psi为单位,1bar约等于14.5psi。而国内通常以Mpa为单位,1Mpa等于10bar,所以国内选型是应当优先选择以bar为单位,这样非常有利于以后维修配件的购买。



以德国WIKA公司为例,其最通常的量程规格如下:



-0.25/0、-0.4/0、-0.6/0、-1/0、-1/1.5、-1/5、0/0.1、0/0.16、0/0.25、0/0.40/0.6、0/1、0/1.6、0/2.5、0/4、0/6、0/10、0/16、0/25、0/40、0/60、0/100、0/160、0/250、0/400、0/600、0/1000、0/2500、0/4000、0/6000、0/7000、0/8000、0/100000 bar

当然,也提供以其他单位标示的压力变送器。



输出信号:

4-20毫安、0-20毫安、0-10V、0-5V等,最常用的是4-20毫安。





3)接口:

G1/2、G1/4、NPT1/2和NPT1/4,最常用的是G1/2和G1/4。





4)材质一般都是316不锈钢。



压力变送器分类:

1。经济型压力变送器:ECO-1压力变送器常用于一般机械设备、液压、水处理等。价格合理、稳定性高、年漂移小的特点。

2。一般工业型压力变送器:S-10型压力变送器,常用于机械设备、液压系统等。通常系统要求较高。

3。特殊工业型压力变送器:S-11型压力变送器,常用于污水处理、粘稠介质的压力测量。即使介质是胶水、润滑黄油等,该变送器也可准确测量,得益于其前端平嵌膜片的独特设计。

4。其他压力变送器:卫生型、防爆型等。



传感器方案

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 1769回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5602
  • 注册:2007年2月16日
发表于:2009-06-09 15:08:08
1楼

太多了啊

 

lt1970

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2010年8月29日
发表于:2010-08-29 21:25:48
2楼
请问100mmWS等于多少kpa

热门招聘