变频器电抗器的选择问题
点击:
1156
| 回复:
17
KingLion
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:86帖 | 1155回
年度积分:0
历史总积分:2681
注册:2002年2月26日
发表于:2008-01-11 10:06:00
楼主
电抗器都有自己的容抗参数,这个参数对配套的变频器有什么影响?出线电抗和进线电抗的参数有什么样的区别?敬请高手指点!!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
xumin1717
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:4
注册:2008年1月09日
发表于:2008-01-11 11:02:00
1楼
压降不同,输入是5V 输出是9V 如果是输出的用上输入的电抗器用上去噪音是很大的,我们公司专业生产电抗器,变频器用输入输出电抗器我们有现货,含税含运费的 021-64295557
回复
引用
举报
KingLion _3
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:86帖 | 1155回
年度积分:0
历史总积分:2681
注册:2002年2月26日
发表于:2008-01-14 10:49:00
2楼
电抗器的容抗参数的作用是什么呢?对于选型有什么影响?
回复
引用
举报
xumin1717
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:4
注册:2008年1月09日
发表于:2008-01-15 09:53:00
3楼
你只要提供变频器的功率,是用到进线端还是出线端,厂家就可以给你配电抗器了
回复
引用
举报
刘志斌
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:346帖 | 35827回
年度积分:0
历史总积分:75384
注册:2006年7月30日
发表于:2008-01-15 10:12:00
4楼
“电抗器都有自己的容抗参数”
1、变频器用的电抗器,都是电感线圈,它的参数是电感系数L;
2、电抗器在电路中,对交流电的阻碍作用叫感抗XL;
3、感抗 XL = 2πfL ,与频率成正比,就是说对频率f高的谐波感抗大;
4、电抗器都有自己的[b]容抗[/b]参数,这种说法十分错误!
5、[b]容抗[/b]是电容C对交流电的阻碍作用,叫容抗Xc;
6、容抗Xc = 1/2πfC ,与频率成反比,就是说对频率f高的谐波容抗小;
7、在电路里,L、C一般用作滤波时,L串联在电路中,C并联在电路中;
回复
引用
举报
KingLion _3
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:86帖 | 1155回
年度积分:0
历史总积分:2681
注册:2002年2月26日
发表于:2008-01-15 10:55:00
5楼
更正一下,应该是刘老师说的感抗参数,但是容抗参数也是因该存在的。
回复
引用
举报
刘志斌
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:346帖 | 35827回
年度积分:0
历史总积分:75384
注册:2006年7月30日
发表于:2008-01-15 11:30:00
6楼
1、电抗器都有自己的参数电感L,还有参数额定功率;
2、对谐波的抑制作用与参数电感L的大小有关,对变频器用电抗器还必须考虑额定功率、温升、噪音等!
回复
引用
举报
KingLion _3
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:86帖 | 1155回
年度积分:0
历史总积分:2681
注册:2002年2月26日
发表于:2008-01-16 14:23:00
7楼
谢谢刘老师!!!
回复
引用
举报
何志峰
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 45回
年度积分:0
历史总积分:162
注册:2007年12月18日
发表于:2008-01-17 16:15:00
8楼
谢谢刘老师!!!
受益!
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
基础篇,控制篇,应用篇
[13519]
变频器频率设置的几种方法(A...
[5192]
施耐德变频器报"InF"故障代码...
[6864]
制动单元和制动电阻的区别!
[8690]
变频器维修全书
[5234]
油田抽油机如何选择变频器
[7905]
变频器常见故障 新
[86211]
barmag(巴马格)变频器
[6613]
变频器输出端为什么不能接电...
[20171]
请问:132KW的电机需要选择多...
[6830]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号