发表于:2008-01-25 22:24:00
楼主
sew变频器不工作,故障灯亮,显示fault final stage,同时显示heat sink temp -84 DEG c,
support voltage 32v,实际测量输入380v,DC voltage 0V,直流电压测量570v,这种故障在运转一段时间停下后发生,关掉电源停一段时间有时还正常,正常时显示交流电压380v,直流570v,heat sink temp -5 DEG C正是环境温度。换好的测温电阻和控制板故障依旧,请问是什么原因?