当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
电源电器
>
电源维修
我要发帖
请教芯片级维修开关电源的问题:
点击:
664
| 回复:
11
sywanglifeng
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:35帖 | 146回
年度积分:2
历史总积分:152
注册:2003年3月22日
发表于:2008-01-31 21:19:00
楼主
芯片级维修你好:我有一台西门子开关电源6EP1437-3BA00 输入380V 输出24V 40A坏了三相桥有一个桥臂短路。型号是DBI6-16M 6A 1600V的。请问桥臂短路和后面电路有关系吗?是什么原因会造成短路呢?上桥臂和下桥臂短路有什么区别?谢谢。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
F帆
关注
私信
精华:17帖
求助:0帖
帖子:77帖 | 3116回
年度积分:0
历史总积分:7271
注册:2005年11月04日
发表于:2008-02-01 08:39:00
1楼
机器用了多久了,桥臂短路跟前面,后面的电路都有关.输入保险和压敏电阻有没有损坏.
回复
引用
举报
sywanglifeng
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:35帖 | 146回
年度积分:2
历史总积分:152
注册:2003年3月22日
发表于:2008-02-01 10:13:00
2楼
你好:输入保险和压敏电阻没有损坏。不明白怎么会短路,请留电话我请教你。
回复
引用
举报
sd2008
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 54回
年度积分:0
历史总积分:62
注册:2007年9月11日
发表于:2008-02-01 10:26:00
3楼
输入保险和压敏电阻没有损坏。三相桥就这样软击穿了.那有跟后面的电路不良有关系.
回复
引用
举报
阿波罗 _85
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 186回
年度积分:0
历史总积分:368
注册:2005年4月02日
发表于:2008-02-01 10:35:00
4楼
我会修理开关电源,电话:13926826315
回复
引用
举报
芯片级维修 _1
关注
私信
精华:23帖
求助:0帖
帖子:102帖 | 1797回
年度积分:3
历史总积分:7330
注册:2006年6月18日
发表于:2008-02-01 15:05:00
5楼
整流管短路归纳起来不外乎三点:
1.过电压
雷电、浪涌电压、意外接入高压,同时前级过压保护失效,超过整流管的承受范围;
2.过电流
后级短路使通过二极管的电流过大,整流管因发热过度而损坏;
3.性能不良
因制造的缺陷或由于管子长期工作在极限状态下(如环境温度过高或长期处在较大的负载电流下)的老化引起。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
为什么电机三角形接法不需要...
[9738]
三相四线制中零线断线故障的...
[804]
220V零线火线对调灯就亮
[3566]
[50分求助] 开关电源50W,只带...
[881]
电气人员有哪些证书?
[6076]
电气原理图上圆形端子,六边形...
[1076]
任务:采用分立元器件设计一台...
[3184]
玩玩“无线输电”
[786]
做个好电工系列之二 戏说无功...
[1522]
厉害了,阿伯伯(ABB)2017ACW现...
[828]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号