当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
电源电器
>
电源维修
我要发帖
故障诊断及维修
点击:
467
| 回复:
9
ucgmdf
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:15
注册:2008年1月10日
发表于:2008-01-10 13:24:00
楼主
将一台s7-200 216 2bd的PLC输入端L1接入220V交流电,烧坏了其中的某些元件;
整个过程如下:下载程序成功后,输入端接220V交流电试验程序,程序成功执行3~4次,发现程序功能有误,修改程序后重新下载,故障出现:不能联机;拆下输入端220V交流电,PLC电源不能供电~估计内部有短路点!!
请问:PLC损坏程度;怎样检测损坏程度。在哪能找到维修资料!!
谢谢!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
好学阎罗
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 81回
年度积分:0
历史总积分:163
注册:2007年8月24日
发表于:2008-01-10 14:08:00
1楼
1.你的先查是什么原因导致电源模块损坏.
是短路?还是漏电?
2.在通讯过程中有没有出现自动连不上的现象.
如果有则说明通讯上的电流大了,可能把电缆线损坏了.
若没有那就要检查电源模块了.
3.电源的不稳定造成的冲击,和通讯时候的过电流传输有可能造成你的PLC主板损坏!!
回复
引用
举报
mcu&plc
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 947回
年度积分:0
历史总积分:1283
注册:2005年3月03日
发表于:2008-01-10 22:02:00
2楼
plc太老了
回复
引用
举报
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:15
注册:2008年1月10日
发表于:2008-01-12 10:08:00
3楼
谢谢“好学阎罗”、“mcu&plc”回贴,PLC在经过一中午的“休息”后,又能联机了(供电空气断路器不再自动落闸,也能从电脑检测到PLC了~)由于下载线的原因,尚没有下载程序测试。
谢谢各位~
PLC是学校教学用的,所以老点儿~
对了,PLC的下载线要两百多元,有那么贵吗?里面有什么名堂?
自己做能不能达到要求,可不可以用?
回复
引用
举报
紫澜门国际酒店
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:26
注册:2008年10月20日
发表于:2009-12-12 10:54:48
4楼
那位有s7-200 216 2bd的PLC原理图,拜托传到
wzhj_xl@136.com
谢谢
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
(已结贴)电源电气擂台第九十...
[794]
供电设备区域为什么需要智能...
[1742]
输电线路绝缘电阻测试方法
[2981]
(已结束)电源电器擂台第二十...
[3123]
电加热管如何计算电流阿
[2431]
开关电源有负载后就压降大
[3145]
(已结束)电源电器擂台第三十...
[1681]
求助:DW16万能断路器工作原理...
[2287]
AC24V的指示灯用DC24V能点亮...
[4132]
ABB开关电气常见技术问题及答...
[4465]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号