除尘器系统压差问题 点击:658 | 回复:4



狗头

    
  • 精华:0帖
  • 求助:10帖
  • 帖子:122帖 | 235回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1218
  • 注册:2006年8月12日
发表于:2008-01-30 11:30:00
楼主
风机负压式系统压差, 风机抽产生负压————风机入口 ——————除尘器出口 ---除尘器入口-----管道(现场灰尘) 。除尘器入口取一个压力点取压管道进差压变送器正极。风机入口取一个取压管道进入差压变送器负极,风机入口和除尘器入口都是负压。现在系统差压高。请问是什么原因? 还有这样的负压差压变松器的差压什么计算的啊 !  



gaigai

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 258回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:368
  • 注册:2003年9月15日
发表于:2008-01-30 14:10:00
1楼
什么除尘器,有滤芯吗?可能是滤芯或者管道堵.

gaigai

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 258回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:368
  • 注册:2003年9月15日
发表于:2008-01-30 14:26:00
2楼
压差增高,意味着滤袋出现堵塞、滤袋上有水汽冷凝、清灰
机构失效、灰斗积灰过多以致堵塞滤袋、气体流量增多等情况

HBZYCS

  • 精华:3帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:50帖 | 1860回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2380
  • 注册:2004年11月27日
发表于:2008-01-30 15:19:00
3楼
楼上两位说的对

侯冠东

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-01-31 09:51:00
4楼
是不是袋式除尘嘛,用335130511151都行,根据电厂投资额,好地用罗E,国产的基本上没问题撒.