[b]大家来讨论一下西门子440变频器报P053,这个现象出现在更换了电机以后才出现的
经过一些检查后没发现变频器和编码器都没有什么异常,但是当此电机送上电,和其他
电机一起工作后,当转到一定角度后就开始报警
现请大家给一点宝贵意见.[/b]



中国结2005

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:40
  • 注册:2006年4月15日
发表于:2008-01-10 20:25:00
1楼
更正一下,是报F053

远飞鸟

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 177回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:1358
  • 注册:2002年8月24日
发表于:2008-01-10 20:41:00
2楼
说明书上的此报警代码是堵转的意思,可以查一下。