首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 尾页

开关电源维修---有问必答 点击:22584 | 回复:181



芯片级维修

    
  • 精华:23帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:102帖 | 1797回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:7330
  • 注册:2006年6月18日
发表于:2008-01-09 17:49:00
楼主
开关电源是各种设备中最容易出故障的部分,我们维修了大量的各类开关电源特别是各种进口设备的开关电源,在维修过程中总节了一套行之有效的维修方法,希望可以帮助大家解决在维修过程中碰到的各种问题http://www.deeprepair.com/cn/index.asp【/url】



沧海一黍

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 856回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1192
  • 注册:2006年6月09日
发表于:2008-01-10 16:31:00
1楼
老芯, 你可真热心啊!支持你!什么时候上海分部开了记得通知我啊!

好飞

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:147
  • 注册:2006年8月22日
发表于:2008-01-11 20:16:00
2楼
我想要24V直流电源供应器电路图。
HAOFEI342425@126.COM

星星亮

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 84回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:212
  • 注册:2006年12月01日
发表于:2008-01-11 21:58:00
3楼
我有mw 240w 24v电源供应器,没有输出,300v直流正常,请问问题可能出在哪里???

芯片级维修

  • 精华:23帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:102帖 | 1797回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:7330
  • 注册:2006年6月18日
发表于:2008-01-12 11:55:00
4楼
 好飞:我想要24V直流电源供应器电路图。
-----------------------------------------
不知用来做维修参考还是设计参考,若是维修,不必非得24V,只要确定振荡芯片型号,任何一款使用相同芯片的电路都可以参考;若是设计,还得要求输入电压,输出功率等等参数。


星星亮:我有mw 240w 24v电源供应器,没有输出,300v直流正常,请问问题可能出在哪里???
-------------------------------------------------------
请先确定电源的PWM振荡芯片型号,确定有没振荡信号输出,或直接找到振荡管,检查G-S管脚(场效应管)或b-e管脚之间有没有振荡信号过来。

天眼神虎

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2008年1月15日
发表于:2008-01-15 19:38:00
5楼
我有块power-one的电源,+5v,+12V,-12V,输出。总功率大约600w,没有输出。如果用空调热风吹吹,就正常,冷下来就不行了。
令一块开始也是这样,用了段时间,现在彻底起不来了。
请教

芯片级维修

  • 精华:23帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:102帖 | 1797回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:7330
  • 注册:2006年6月18日
发表于:2008-01-16 09:15:00
6楼
楼上:这是典型的电解电容量下降引起的问题。电解电容的容量随温度升高而变大,当电容量足够大时,PWM芯片的供电正常,于是又可以有输出。[url=http://www.quick-sine.com/cn/showsupport.asp?lanmuid=1&id=39]http://www.quick-sine.com/cn/showsupport.asp?lanmuid=1&id=39[/url]

天眼神虎

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2008年1月15日
发表于:2008-01-16 10:43:00
7楼
标值400v 470uf,测量值430uf
可否用400v 560uf替代.

芯片级维修

  • 精华:23帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:102帖 | 1797回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:7330
  • 注册:2006年6月18日
发表于:2008-01-16 10:50:00
8楼
 标值400v 470uf,测量值430uf
可否用400v 560uf替代.
-------------------------------
滤波电路的电容,容量大一些没有多大关系,应该对前级整流电路冲击会多一点,但设计者会考虑进去的。

电工小小鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2007年12月02日
发表于:2008-01-19 23:23:00
9楼
有一电脑开关电源,空载时正常,当接上主板、硬盘等设备时电源就会出现“吱吱”的声音,请问是什么原因啊

chencheng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 124回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:245
  • 注册:2004年1月21日
发表于:2008-01-20 18:03:00
10楼
有一电脑开关电源,接上负载后,电压降的历害。负载没有问题,换了各路的滤波电容,TL494。LM324。没有效果,不知从哪里下手??

wei5186

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 152回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:203
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2008-01-20 19:09:00
11楼
好东西顶顶

tianyi1977

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 199回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:287
  • 注册:2007年12月11日
发表于:2008-01-21 22:23:00
12楼

芯片级维修

  • 精华:23帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:102帖 | 1797回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:7330
  • 注册:2006年6月18日
发表于:2008-01-23 15:03:00
13楼
有一电脑开关电源,空载时正常,当接上主板、硬盘等设备时电源就会出现“吱吱”的声音,请问是什么原因啊
------------------------------------------------------
有“吱吱”声通常是负载过重的表现,检查一下各路负载是否太重,可用万用量一下电源端阻值,是否偏小。

芯片级维修

  • 精华:23帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:102帖 | 1797回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:7330
  • 注册:2006年6月18日
发表于:2008-01-23 16:00:00
14楼
有一电脑开关电源,接上负载后,电压降的历害。负载没有问题,换了各路的滤波电容,TL494。LM324。没有效果,不知从哪里下手??
-----------------------------------------------------------
请查一查反馈环节电路,再就是整流后级的高压滤波电容。

易电网

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2008年1月24日
发表于:2008-01-24 15:27:00
15楼
好东西顶顶!

弧光三色

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 818回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:941
  • 注册:2007年12月27日
发表于:2008-02-17 18:31:00
16楼
好东东,关注中

hzzhee

  • 精华:5帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:101帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3632
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2008-02-25 20:40:00
17楼
你好,明纬开关电源,SE-600-24,板子上烧了U4,已看不清U4的型号了,能否告诉一下,还有有什么原因会烧U4呢?

FF帆

  • 精华:17帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:77帖 | 3116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7271
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2008-02-26 08:39:00
18楼
芯片大哥,真是高手呀!

hzzhee

  • 精华:5帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:101帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3632
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2008-02-26 12:18:00
19楼
你好,明纬开关电源,SE-600-24,板子上烧了U4,已看不清U4的型号了,能否告诉一下,还有有什么原因会烧U4呢?,谢谢了

hzzhee

  • 精华:5帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:101帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3632
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2008-02-29 09:37:00
20楼
你好,明纬开关电源,SE-600-24,板子上烧了U4,已看不清U4的型号了,能否告诉一下,还有有什么原因会烧U4呢?,谢谢了