每天20万度的用电量,要用多大的变压器呢 点击:11176 | 回复:27



张儿

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:49
  • 注册:2007年7月21日
发表于:2008-01-08 18:10:00
楼主
公司要上一条德国的玻璃棉生产线,德方发来的资料上说每天用电约20万度电,现在不知道要用多大的变压器呢?哪位师傅知道啊?小弟在此谢过了。



和有

  • 精华:5帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:181帖 | 1823回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3836
  • 注册:2004年8月19日
发表于:2008-01-21 10:01:00
21楼
我也想学习一下

小兵嘎子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:41帖 | 939回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1337
  • 注册:2004年9月14日
发表于:2008-01-21 10:15:00
22楼
主变35/10KV     容量12500KVA
       10/0.4KV   若干(容量依据负荷配置)
同意!

交大电气

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:85帖 | 1038回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1405
  • 注册:2008年1月15日
发表于:2008-01-25 16:27:00
23楼
主变35/10KV     容量15000KVA  单机容量大于200KW的电机选用10KV高压电机
       10/0.4KV 变压器  若干(容量依据低压负荷配置) 如负荷集中厂区不大也可选用一台35/10/0.4三线圈变压器

游刃有余

  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:56帖 | 1331回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3240
  • 注册:2005年7月31日
发表于:2008-02-02 16:11:00
24楼
资料有误吧,应该根据装机容量来选择变压器,哪能用用电量来选择变压器?

交大电气

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:85帖 | 1038回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1405
  • 注册:2008年1月15日
发表于:2008-02-08 21:19:00
25楼
现在定下来了吗

张儿

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:49
  • 注册:2007年7月21日
发表于:2008-02-17 07:14:00
26楼
谢谢大家了。感激不禁!

交大电气

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:85帖 | 1038回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1405
  • 注册:2008年1月15日
发表于:2008-02-17 20:21:00
27楼
现在定下来了吗