每天20万度的用电量,要用多大的变压器呢
点击:
11298
| 回复:
27
张儿
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 42回
年度积分:0
历史总积分:49
注册:2007年7月21日
发表于:2008-01-08 18:10:00
楼主
公司要上一条德国的玻璃棉生产线,德方发来的资料上说每天用电约20万度电,现在不知道要用多大的变压器呢?哪位师傅知道啊?小弟在此谢过了。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
lejack
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 512回
年度积分:0
历史总积分:743
注册:2003年6月13日
发表于:2008-01-08 18:47:00
1楼
资料不准,是一班制是三班制
回复
引用
举报
w2954
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 21回
年度积分:0
历史总积分:49
注册:2007年11月24日
发表于:2008-01-08 19:11:00
2楼
按24H。
回复
引用
举报
LMHT
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 310回
年度积分:0
历史总积分:336
注册:2005年1月08日
发表于:2008-01-08 20:04:00
3楼
每天用20万度电!?.应该重新核实一下资料.
果真每天用20万度电.供电变压器的容量应该不小了.你应该到当地供电部门去咨询这件事情.这可不是一笔小的投资.
回复
引用
举报
yitonglxd
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 122回
年度积分:0
历史总积分:290
注册:2005年7月05日
发表于:2008-01-08 20:30:00
4楼
上3万5或110KV变电所。变压器上10000KVA变压器。(不考虑高压电机)
回复
引用
举报
张儿
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 42回
年度积分:0
历史总积分:49
注册:2007年7月21日
发表于:2008-01-08 20:51:00
5楼
24小时制的
回复
引用
举报
张儿
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 42回
年度积分:0
历史总积分:49
注册:2007年7月21日
发表于:2008-01-08 20:53:00
6楼
资料非常准确,请大家帮帮忙
回复
引用
举报
1314520
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:64帖 | 1181回
年度积分:0
历史总积分:1723
注册:2007年11月21日
发表于:2008-01-08 22:02:00
7楼
不太清楚
大概在1万以上把
回复
引用
举报
LMHT
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 310回
年度积分:0
历史总积分:336
注册:2005年1月08日
发表于:2008-01-08 22:32:00
8楼
下面引用由yitonglxd在 2008-1-8 20:30:00 发表的内容:
上3万5或110KV变电所。变压器上10000KVA变压器。(不考虑高压电机)
--------------------------------------------------------------------------------------------同意.
35KV / 12500KVA主变
回复
引用
举报
张儿
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 42回
年度积分:0
历史总积分:49
注册:2007年7月21日
发表于:2008-01-09 16:42:00
9楼
谢谢大家了
回复
引用
举报
大圣.齐天
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:54帖 | 767回
年度积分:0
历史总积分:1191
注册:2005年9月20日
发表于:2008-01-09 17:11:00
10楼
补充:
主变35/10KV 容量12500KVA
10/0.4KV 若干(容量依据负荷配置)
回复
引用
举报
他山石
关注
私信
精华:3帖
求助:3帖
帖子:169帖 | 2343回
年度积分:4
历史总积分:5792
注册:2004年8月29日
发表于:2008-01-10 20:50:00
11楼
学习了
回复
引用
举报
w2954
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 21回
年度积分:0
历史总积分:49
注册:2007年11月24日
发表于:2008-01-14 19:45:00
12楼
多大容量选择35KV? 多大容量选择10KV?
回复
引用
举报
York.Chen
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 34回
年度积分:0
历史总积分:86
注册:2003年5月20日
发表于:2008-01-14 20:02:00
13楼
我说下自己的工作环境,你自己参考一下。
我在造纸企业工作,装机容量大概300000KW,有2500KVA/10KV变压器8台,3150KVA/10KV变压器2台,三班(24小时)工作,每天耗电大概24万到30万度电。
回复
引用
举报
李纯绪
关注
私信
[版主]
精华:9帖
求助:1帖
帖子:118帖 | 8884回
年度积分:2464
历史总积分:86724
注册:2006年10月09日
发表于:2008-01-14 20:27:00
14楼
如果是均衡生产,可选2500KVA变压器四台,根据负荷分布,可分散安装在各个负荷中心;如果负荷集中,可四台并列运行。
回复
引用
举报
York.Chen
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 34回
年度积分:0
历史总积分:86
注册:2003年5月20日
发表于:2008-01-14 20:39:00
15楼
下面引用由李纯绪在 2008-1-14 20:27:00 发表的内容:
如果是均衡生产,可选2500KVA变压器四台,根据负荷分布,可分散安装在各个负荷中心;如果负荷集中,可四台…
--------------------------------------------------------------------------------------------
好象现在电力部门不支持大容量变压器并列运行,我们那儿的变压器都是单独运行的,所有的联络开关都有选择开关,用A变压器供电就会自动断开B变压器的低压开关,这还是供电局设计的线路(我这儿是广东中山)。
回复
引用
举报
York.Chen
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 34回
年度积分:0
历史总积分:86
注册:2003年5月20日
发表于:2008-01-14 20:42:00
16楼
晕。。。上面的装机容量打错了,是30000(3万)KW。。
回复
引用
举报
精锐
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:22帖 | 182回
年度积分:0
历史总积分:440
注册:2006年3月15日
发表于:2008-01-15 00:16:00
17楼
学习
回复
引用
举报
通讯网
关注
私信
精华:11帖
求助:1帖
帖子:431帖 | 10265回
年度积分:0
历史总积分:24711
注册:2004年7月09日
发表于:2008-01-15 09:41:00
18楼
20万度,10000VA可以,不过要有余量吧
回复
引用
举报
cne-文仔
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 166回
年度积分:0
历史总积分:278
注册:2007年11月06日
发表于:2008-01-15 11:36:00
19楼
哈哈!!!我也想学习一下 !!!1
回复
引用
举报
交大电气
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:85帖 | 1038回
年度积分:0
历史总积分:1405
注册:2008年1月15日
发表于:2008-01-20 19:30:00
20楼
主变35/10KV 容量15000KVA 单机容量大于200KW的电机选用10KV高压电机
10/0.4KV 变压器 若干(容量依据低压负荷配置) 如负荷集中厂区不大也可选用一台35/10/0.4三线圈变压器
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
阴极保护基本原理
[1792]
我们有一台设备出口到美国,请...
[1866]
系统集成商的最佳选择——美国...
[1675]
请解释一下S7-200带参数调用...
[3640]
RTU与PLC的区别
[1882]
求助 松下A4伺服连续损坏电机...
[2380]
寻求InSql实时数据库解决方案...
[1668]
PTC基础知识
[7614]
沈阳工控项目
[2804]
淘宝旺铺2012店铺装修之宝贝...
[3106]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
下一页
尾页