首页 上一页 1 2 下一页 尾页

每天20万度的用电量,要用多大的变压器呢 点击:11176 | 回复:27



张儿

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:49
  • 注册:2007年7月21日
发表于:2008-01-08 18:10:00
楼主
公司要上一条德国的玻璃棉生产线,德方发来的资料上说每天用电约20万度电,现在不知道要用多大的变压器呢?哪位师傅知道啊?小弟在此谢过了。



lejack

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 512回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:743
  • 注册:2003年6月13日
发表于:2008-01-08 18:47:00
1楼
资料不准,是一班制是三班制

w2954

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:49
  • 注册:2007年11月24日
发表于:2008-01-08 19:11:00
2楼
按24H。

LMHT

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 310回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:336
  • 注册:2005年1月08日
发表于:2008-01-08 20:04:00
3楼
每天用20万度电!?.应该重新核实一下资料.
果真每天用20万度电.供电变压器的容量应该不小了.你应该到当地供电部门去咨询这件事情.这可不是一笔小的投资.

yitonglxd

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 122回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:290
  • 注册:2005年7月05日
发表于:2008-01-08 20:30:00
4楼
上3万5或110KV变电所。变压器上10000KVA变压器。(不考虑高压电机)

张儿

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:49
  • 注册:2007年7月21日
发表于:2008-01-08 20:51:00
5楼
24小时制的

张儿

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:49
  • 注册:2007年7月21日
发表于:2008-01-08 20:53:00
6楼
资料非常准确,请大家帮帮忙

1314520

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:64帖 | 1181回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1723
  • 注册:2007年11月21日
发表于:2008-01-08 22:02:00
7楼
不太清楚
大概在1万以上把

LMHT

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 310回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:336
  • 注册:2005年1月08日
发表于:2008-01-08 22:32:00
8楼
下面引用由yitonglxd在 2008-1-8 20:30:00 发表的内容:
  上3万5或110KV变电所。变压器上10000KVA变压器。(不考虑高压电机)
--------------------------------------------------------------------------------------------同意.

35KV / 12500KVA主变

张儿

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:49
  • 注册:2007年7月21日
发表于:2008-01-09 16:42:00
9楼
谢谢大家了

大圣.齐天

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:54帖 | 767回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1191
  • 注册:2005年9月20日
发表于:2008-01-09 17:11:00
10楼
补充:
  主变35/10KV     容量12500KVA
       10/0.4KV   若干(容量依据负荷配置)

      

他山石

  • 精华:3帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:169帖 | 2343回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:5792
  • 注册:2004年8月29日
发表于:2008-01-10 20:50:00
11楼
学习了

w2954

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:49
  • 注册:2007年11月24日
发表于:2008-01-14 19:45:00
12楼
多大容量选择35KV?         多大容量选择10KV?   

York.Chen

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:86
  • 注册:2003年5月20日
发表于:2008-01-14 20:02:00
13楼
我说下自己的工作环境,你自己参考一下。
我在造纸企业工作,装机容量大概300000KW,有2500KVA/10KV变压器8台,3150KVA/10KV变压器2台,三班(24小时)工作,每天耗电大概24万到30万度电。

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2008-01-14 20:27:00
14楼
如果是均衡生产,可选2500KVA变压器四台,根据负荷分布,可分散安装在各个负荷中心;如果负荷集中,可四台并列运行。

York.Chen

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:86
  • 注册:2003年5月20日
发表于:2008-01-14 20:39:00
15楼
下面引用由李纯绪在 2008-1-14 20:27:00 发表的内容:
  如果是均衡生产,可选2500KVA变压器四台,根据负荷分布,可分散安装在各个负荷中心;如果负荷集中,可四台…
--------------------------------------------------------------------------------------------
好象现在电力部门不支持大容量变压器并列运行,我们那儿的变压器都是单独运行的,所有的联络开关都有选择开关,用A变压器供电就会自动断开B变压器的低压开关,这还是供电局设计的线路(我这儿是广东中山)。

York.Chen

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:86
  • 注册:2003年5月20日
发表于:2008-01-14 20:42:00
16楼
晕。。。上面的装机容量打错了,是30000(3万)KW。。

精锐

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 182回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:440
  • 注册:2006年3月15日
发表于:2008-01-15 00:16:00
17楼
学习

通讯网

  • 精华:11帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:431帖 | 10265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24711
  • 注册:2004年7月09日
发表于:2008-01-15 09:41:00
18楼
20万度,10000VA可以,不过要有余量吧

cne-文仔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 166回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:278
  • 注册:2007年11月06日
发表于:2008-01-15 11:36:00
19楼
哈哈!!!我也想学习一下 !!!1

交大电气

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:85帖 | 1038回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1405
  • 注册:2008年1月15日
发表于:2008-01-20 19:30:00
20楼
主变35/10KV     容量15000KVA  单机容量大于200KW的电机选用10KV高压电机
       10/0.4KV 变压器  若干(容量依据低压负荷配置) 如负荷集中厂区不大也可选用一台35/10/0.4三线圈变压器

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页