楼主
我公司用的35KV油浸电缆中间部分由于折的太狠而损坏了外部绝缘,导致工作时发出放电的现象,请高手指点如何维护一下,能不能在用铠甲直接接地呢,能的话如何接接为妥当呢?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
LMHT
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 310回
年度积分:0
历史总积分:336
注册:2005年1月08日
发表于:2008-01-08 08:25:00
1楼
铁铠在电缆两端已做接地.高压电缆工作时出现放电现象已经非常危险了.应该在此处设置围拦并挂警告牌.尽快找专业电缆工处理.
回复
引用
举报
陶轲
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:11
注册:2008年1月07日
发表于:2008-01-12 21:32:00
2楼
谢了,但我想有没有好的办法先维护一下,请教啊