普通网卡建立wincc与Plc通讯 点击:1126 | 回复:9



碧海云帆

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:102
  • 注册:2007年5月08日
发表于:2008-01-02 15:45:00
楼主
1.如题,怎么才能连接起来啊?
2.station configuration editor有什么用啊?
set pg/pc接口里怎么设置?
敬请前辈回答



一秋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 233回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:365
  • 注册:2005年3月07日
发表于:2008-01-03 14:40:00
1楼
但要安装SIMATIC NET, PC/PG里面设置WINCC TCP/IP

千山独步

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:159帖 | 3098回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:21261
  • 注册:2007年2月02日
发表于:2008-01-03 16:15:00
2楼
你可能参照<西门子工业网络控制指南>,还有<深入浅出wincc6.0>上也有相关介绍的.

碧海云帆

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:102
  • 注册:2007年5月08日
发表于:2008-01-03 17:50:00
3楼
 谢谢回答。我用的是mpi适配器连接还用装SIMATIC NET吗?

ranranplay

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 382回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:773
  • 注册:2005年9月27日
发表于:2008-01-03 18:03:00
4楼
mpi适配器 有插以太网的吗?

qm

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 85回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:160
  • 注册:2005年11月02日
发表于:2008-01-03 19:24:00
5楼
一般选CP343-1LEN,因为成本低嘛,用v5.4p1编程,如通讯不上可用计算机拼一下IP地址.

yyght

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:176帖 | 821回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1549
  • 注册:2005年3月21日
发表于:2008-01-04 16:50:00
6楼
日本人哪用得着哪么复杂。。。随便网卡只是要以太网的都能通讯

胖丫

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:126帖 | 971回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1644
  • 注册:2007年7月23日
发表于:2008-01-07 10:00:00
7楼
不需要加以态模块吗?

3C 累了

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2003年8月19日
发表于:2008-01-17 09:34:00
8楼
MPI联接不需要安装SIMATIC NET.

ymtq

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 425回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:874
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2008-01-17 14:10:00
9楼
装SIMATIC NET 用OPC连接,SIEMENS上有教材
MPI编程适配器也是要的,用来连接PLC下载配置
加CP343-1IT模块