各位好啊!今天修到安川G5电源坏了!开关管QM5HL-24用什么管子可以代替呀!我用D1556 1500V5A的代替不行呀!它的工作原理那位大侠知道啊!请教啦!非常感谢呀!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
mwtxx
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 98回
年度积分:0
历史总积分:120
注册:2006年12月05日
发表于:2007-12-19 22:06:00
1楼
G5不使用PWM芯片,而是自振荡方式,要考虑管子的放大倍数,太小不容易起振。
回复
引用
举报
redlion _1329
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:27帖 | 77回
年度积分:0
历史总积分:304
注册:2005年9月06日
发表于:2007-12-20 08:38:00
2楼
用2SD2579代。
回复
引用
举报
精良
关注
私信
精华:12帖
求助:0帖
帖子:69帖 | 1237回
年度积分:0
历史总积分:2225
注册:2002年2月27日
发表于:2007-12-20 13:44:00
3楼
我有一个QM5HG-24的,MS不好代换的。
回复
引用
举报
精良
关注
私信
精华:12帖
求助:0帖
帖子:69帖 | 1237回
年度积分:0
历史总积分:2225
注册:2002年2月27日
发表于:2007-12-20 14:38:00
4楼
达林顿管
回复
引用
举报
2fun
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 133回
年度积分:0
历史总积分:273
注册:2006年3月18日
发表于:2007-12-20 20:03:00
5楼
BU508我一直用,稳定性不错,只是不能有假货
回复
引用
举报
hzzhee
关注
私信
精华:5帖
求助:1帖
帖子:101帖 | 4497回
年度积分:0
历史总积分:3632
注册:2004年8月30日
发表于:2007-12-20 21:28:00
6楼
是啊,用BU508代就可以了
回复
引用
举报
xcdqz
关注
私信
精华:2帖
求助:5帖
帖子:43帖 | 326回
年度积分:0
历史总积分:569
注册:2004年1月31日
发表于:2007-12-21 19:25:00
7楼
BU508假的多
不太好
我用D2508AF
修很多,没问题
回复
引用
举报
pc5
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 33回
年度积分:0
历史总积分:224
注册:2004年4月08日
发表于:2008-04-13 20:23:37
8楼
BU508我有,保证质量.绝无问题.13824348903甘工
回复
引用
举报
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:2005年12月30日
发表于:2009-08-05 07:36:18
9楼
我在修一个东元15KW的变频器,驱动板上有个D4和Q2坏了,还有个QM5HL-24坏了,前两个件是什么型号的怎么代换呀,请高手指点一下。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
(已结贴)电源电气擂台第109期...
[1538]
这个晶闸管是起调压作用的吗...
[1282]
运行时电流互感器二次线能不...
[12492]
海拔高度对电气设备的影响
[918]
单相电机电容器的选用问题
[2050]
哪位知道低压电气控制装置二...
[2618]
老跳闸~求助
[821]
空气开关与漏电保护器的区别
[1173]
断路器使用类别为A表示什么意...
[1112]
最完整的电工电子培训教程
[3896]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号