关于气动调节阀 点击:513 | 回复:3



还未入门

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 176回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:331
  • 注册:2004年9月18日
发表于:2007-12-23 19:14:00
楼主
   一台使用两年的气动套筒调节阀,一直很正常,最近出现调节阀不能动作的情况。气源压力正常,阀杆也上油保养了。膜头和弹簧也检查了。电气转换机构也更换了。包括调节输出的电信号和电缆都是好的。但是关闭了调节阀的下游阀后,调节阀动作自如,怀疑是不是两边调节阀压差太大的原因。不知对不对,或是还有什么别的原因。



橙衣军团

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2006年5月04日
发表于:2007-12-24 12:23:00
1楼
手动可以打开吗?

三脚猫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:180帖 | 1598回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1097
  • 注册:2004年7月08日
发表于:2007-12-24 12:28:00
2楼
可能不是压差

还未入门

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 176回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:331
  • 注册:2004年9月18日
发表于:2007-12-24 19:12:00
3楼
手动也一样。不能开。