求助:西门子200通讯 点击:539 | 回复:2



巴山

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:138
  • 注册:2006年2月28日
发表于:2007-12-18 09:28:00
楼主
各位高手小弟有一个cpu为222 plc我用pc/ppi电缆与手提连接,拨码2为1其他为0,怎么都通不上,哪位高手指点一下。



封强

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 120回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:172
  • 注册:2007年12月18日
发表于:2007-12-18 12:28:00
1楼
请登录  http://zclsj.qyun.net 

巴山

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:138
  • 注册:2006年2月28日
发表于:2007-12-21 11:46:00
2楼
问题解决了
是扩展模块的电源线接错了,正负接反了