Honewell DC1040控制器求助
点击:
609
| 回复:
1
李存录
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 13回
年度积分:0
历史总积分:23
注册:2004年3月24日
发表于:2007-12-10 22:46:00
楼主
今天在调整Honewell DC1040控制器的输入的热电偶类别时(K6调到K5),控制器异常。关机重新上电,控制器停留在开机状态(所有指示全亮,数码显示8888)。是什么原因,怎样处理请指导。谢谢各位!!!!!!!!!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
高军
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:52
注册:2007年4月23日
发表于:2008-06-24 21:18:32
1楼
1楼是高手啊,这个是Honeywell DC1000系列的一个BOG.