丹佛斯变频器为什么不涂绝缘漆
点击:
968
| 回复:
10
滨州疯人
关注
私信
精华:3帖
求助:2帖
帖子:58帖 | 943回
年度积分:0
历史总积分:715
注册:2005年10月28日
发表于:2007-12-05 09:08:00
楼主
我公司使用的丹佛斯变频器,经常出现模块损坏,其原因是交流输入端短路引起模块损坏,线路板烧坏,发现线路板大部分没涂绝缘漆,请问丹佛斯公司缺漆么?东西做好了,但要更注重细节。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
知也无涯
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 35回
年度积分:0
历史总积分:110
注册:2007年1月16日
发表于:2007-12-05 09:21:00
1楼
你用的是老变频器吧,现在新的都带涂层。现在的电路板不带涂层都不行啦,国外成套进口过来的设备一般都不带涂层。所以用的时候要小心保养。
回复
引用
举报
请教 kexuan8688
关注
私信
精华:5帖
求助:1帖
帖子:42帖 | 352回
年度积分:0
历史总积分:409
注册:2004年9月15日
发表于:2007-12-23 10:18:00
2楼
涂层影响散热,环境最重要!
回复
引用
举报
社会主义好啊
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 68回
年度积分:0
历史总积分:69
注册:2005年11月08日
发表于:2008-02-01 17:09:00
3楼
hehe
回复
引用
举报
中国变频器168
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:22帖 | 560回
年度积分:0
历史总积分:994
注册:2003年1月08日
发表于:2008-02-01 17:31:00
4楼
哪位朋友知道,丹佛斯变频器8000系列的,逆变变频器模块每相是1350A的,整流是500A的,输出传感器是1000A的,
这台机应是多少KW的?
回复
引用
举报
qjping
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 171回
年度积分:0
历史总积分:255
注册:2006年7月30日
发表于:2008-02-01 22:23:00
5楼
哪位朋友知道,什么样的绝缘漆质量好?是烘干的还是自然风干的?
回复
引用
举报
hunterzhw
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 173回
年度积分:0
历史总积分:1519
注册:2006年4月23日
发表于:2008-02-02 11:45:00
6楼
有带涂层和不带涂层的,根据你使用的环境选
回复
引用
举报
wei5186
关注
私信
精华:1帖
求助:1帖
帖子:2帖 | 152回
年度积分:0
历史总积分:203
注册:2005年2月18日
发表于:2008-02-02 17:02:00
7楼
国外的大多都不涂漆,他们对使用的环境要求高
回复
引用
举报
liaomeifeng
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 13回
年度积分:0
历史总积分:15
注册:2008年9月24日
发表于:2008-09-24 10:18:26
8楼
大家好,我公司专业提供 优质变频器绝缘漆,一般情况下做出口的客户都要求使用三防漆,有需要请联系廖小姐:13128111742 QQ:175076573
回复
引用
举报
liaomeifeng
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 13回
年度积分:0
历史总积分:15
注册:2008年9月24日
发表于:2008-10-13 15:49:20
9楼
回复
引用
举报
liaomeifeng
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 13回
年度积分:0
历史总积分:15
注册:2008年9月24日
发表于:2008-10-13 15:50:27
10楼
大家好,我公司专业提供 优质变频器绝缘漆,一般情况下做出口的客户都要求使用三防漆,有需要请联系廖小姐:13128111742 QQ:175076573
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
山体滑坡监测预警方案
[319]
三相电力调制器的功能介绍
[118]
运行中的设备润滑油要经常检...
[321]
企业管理者感悟50点,对应自己...
[131]
运动员消耗高血糖,喜健身黑水...
[219]
什么是功率因数?一文让你了解...
[155]
英特城自动化,你不知道的电工...
[224]
小电流接地系统单相接地故障...
[138]
发改委天然气规划解读:“十三...
[134]
超声波发生器内部机构实拍
[172]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号