当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
流程制造
>
冶金
我要发帖
3051压力变送测量不正常
点击:
590
| 回复:
8
东边日出
关注
私信
精华:0帖
求助:3帖
帖子:33帖 | 124回
年度积分:0
历史总积分:865
注册:2006年5月05日
发表于:2007-12-05 00:40:00
楼主
有一台压力变送器,量程-6到0KPA,但是在工作中经常出现测量值为正值,检查未了现问题。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
妙手偶得
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:2
注册:2007年1月18日
发表于:2007-12-05 01:32:00
1楼
你是按表压力标定的吧,应该按绝对压力标定
回复
引用
举报
茗风
关注
私信
精华:4帖
求助:1帖
帖子:77帖 | 1272回
年度积分:0
历史总积分:5069
注册:2006年11月16日
发表于:2007-12-05 08:50:00
2楼
标定的错误
回复
引用
举报
俗世清风
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:36帖 | 781回
年度积分:0
历史总积分:1808
注册:2006年9月12日
发表于:2007-12-07 17:36:00
3楼
我也觉得应该重新标定
回复
引用
举报
大江边
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 58回
年度积分:0
历史总积分:91
注册:2006年8月03日
发表于:2007-12-07 19:45:00
4楼
如果你的零点是准的话,那么你的说的这种情况是正压侧大于负压侧压力了
回复
引用
举报
蔚蓝
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 92回
年度积分:0
历史总积分:292
注册:2002年7月20日
发表于:2007-12-10 08:20:00
5楼
排除工艺因素的问题,那末可以说变送器的问题较大,但仍建议检查是否安装存在问题,尤其是电缆的布线问题。
回复
引用
举报
信不信你说的算
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 223回
年度积分:0
历史总积分:370
注册:2007年12月08日
发表于:2007-12-10 13:36:00
6楼
从新校验压力变送器。
回复
引用
举报
俗世清风
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:36帖 | 781回
年度积分:0
历史总积分:1808
注册:2006年9月12日
发表于:2007-12-10 16:48:00
7楼
标定一下
回复
引用
举报
流星赶月
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 375回
年度积分:0
历史总积分:1093
注册:2004年12月20日
发表于:2007-12-19 10:25:00
8楼
这台变送器应该是绝对压力变送器,一定要在压力是-6KPa时给仪表做零点,标定一下就会好的。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
沈阳工控项目
[2804]
server/client 与 master/sl...
[2501]
工控自动化现状与趋势
[1826]
轻型集装箱起重机的智能化控...
[5597]
现场调试200元一天
[2394]
3C_"山西"_"朋友"
[1672]
“挤出”中的熔体压力传感器
[3708]
减温减压器控制方法
[1903]
如何才能做一名出色的自动化...
[2158]
超高速电机及其相关设备
[1750]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号