磷酸二铵生产装置中的预中和槽液位测量是一个难题。我厂使用双法兰差压变送器测量其液位,因料浆容易沉积结垢,堵塞法兰孔使测量失真,每次停车都要清堵,维护量大。后使用雷达液位计测量也不理想,因为搅拌桨有干扰,水蒸汽在导波杆上凝结出水珠,这两个原因使测量失真,维护量大,最终放弃了雷达液位计。请问同行有更好的测量方法吗?



自我控制叫自控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2007年10月16日
发表于:2007-12-05 11:58:00
1楼
不知道超声波物位计怎么样

liuyi5312

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:207
  • 注册:2007年6月18日
发表于:2007-12-19 13:21:00
2楼
用导波雷达的.liuyi@consen.ney

阿童

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2007年9月19日
发表于:2007-12-20 14:14:00
3楼
用导波雷达.不受加料时粉尘\温度\液体密度,固体物料的疏松程度影响,适用于搅拌罐.