工程配置为:
 2个1756冗余4槽:logix5555cpu        0槽
                 1757-SRM冗余模块    1,2槽
                 1756-CNBR/D         3槽
 2个1756    10槽: 挂IO卡
 1个1794flexlogix机架:1794flexlogix processor L34   0槽
                       1788-CNCR/A                   2槽
                       6块IO卡
 工控机2台:            1784-PCICS
网络为controlnet
网络组态后1756的冗余和IO在RSlogix中都没问题可以读取,但不知道1794的IO点在RSlogix中怎么读取。上位机组态软件为Ifix4.0,如何读取下位 所有的IO点(包括1756,1794)。数据格式是怎样的?



fwc1111

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2006年5月25日
发表于:2007-12-06 13:47:00
1楼
没人能帮忙吗???????????

ffz

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 79回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:333
  • 注册:2007年6月08日
发表于:2007-12-07 12:45:00
2楼
用RSNetWorx Contronet软件组态好,CLX中就会有flex IO的映射了!

漏船酒客

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:192
  • 注册:2007年2月08日
发表于:2007-12-23 23:46:00
3楼
二楼说的对,用CONTROLNET扫描你的FLEX I/O ,然后在I/O CONFIGURE配置里,添加各种模块,而且把站号给写出来就可以编写程序了