增加一个工程师站 ,上为和下位软件可以直接拷贝,在这个新的工程师站上运行CODESYS ,是直接登录还是全句下装 ?下位通信参数不需要修改吧?请高手指点!上位只需要改变下通讯设置。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
xcxc
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 12回
年度积分:0
历史总积分:86
注册:2006年3月12日
发表于:2007-11-30 20:36:00
1楼
忘记说了 系统是 SmartPro 系统!
回复
引用
举报
韶华
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 37回
年度积分:0
历史总积分:129
注册:2007年10月12日
发表于:2007-12-01 23:31:00
2楼
拷贝下层工程时注意要拷贝现在能直接登陆到控制器的那台机器上的,并且是目录下文件全部拷贝,这样不会全局下装,通讯参数看情况,一般不需修改!
回复
引用
举报
xcxc
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 12回
年度积分:0
历史总积分:86
注册:2006年3月12日
发表于:2007-12-02 09:58:00
3楼
谢谢指点!
回复
引用
举报
xcxc
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 12回
年度积分:0
历史总积分:86
注册:2006年3月12日
发表于:2007-12-02 10:07:00
4楼
是不是就是把能登录的机器上的D盘中ConMaker文件复制后,粘贴在冗余机上呢,然后在把冗余机器上的ConMaker文件删掉呢 ?
请指点。
回复
引用
举报
韶华
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 37回
年度积分:0
历史总积分:129
注册:2007年10月12日
发表于:2007-12-02 22:48:00
5楼
只是把能登陆机器上用conmaker做好且能够现在登陆到控制器的工程文件的目录或者目录中的所有文件拷贝过去,记着别清空,因为里面有上次编译登陆的版本纪录,conmaker软件该怎么装就怎么装,不用拷贝,装完后注意安装目标就是了。
回复
引用
举报
韶华
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 37回
年度积分:0
历史总积分:129
注册:2007年10月12日
发表于:2007-12-02 22:49:00
6楼
还要注意:若是增量下装,最好不要次数太多,控制器会死机的
回复
引用
举报
xcxc
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 12回
年度积分:0
历史总积分:86
注册:2006年3月12日
发表于:2007-12-03 14:48:00
7楼
谢谢指点!
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
ABB+西门子+HONEYWELL DCS拓...
[4050]
用日本横河的 CS300 系统组态...
[2392]
和利时DCS系统全套资料
[3956]
讨论国内三家DCS的优缺点
[11626]
DCS学习资料
[7017]
软硬结合的方法实现PLC与DCS...
[2023]
plc如何与DCS通讯或者说连接...
[23494]
常规PID参数设置指南
[3868]
DCS安装和接地说明
[3806]
Experion PKS 系统 流程图组...
[2683]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号