有个单位现在有一台630KVA的S7老式变压器,夜里最大负荷达到850KW(高压计量),电流超过1200,额定电流只有909,。最大负荷持续时间有2小时,然后再低负荷运行2小时,再超负荷运行2小时,白天基本是空载运行。请教这个变压器可以如此长期使用吗?(低压桩头有漏油的痕迹)



yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2007-11-30 20:29:00
1楼
暂时烧不了,但长期过载不是好事。

Ψ蓝色火焰Ψ

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:51帖 | 1474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3985
  • 注册:2006年8月14日
发表于:2007-11-30 20:42:00
2楼
  不可以,在过负荷时线圈的发热量剧增。绝缘易老化。尽量避免长期过负荷运行

始作踊者

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 60回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2007-11-30 21:15:00
3楼
用多长时间了.