发表于:2007-11-25 15:03:00
楼主
VB程序以串口方式访问电子秤实例
http://hexun.com/tingfeng365
现有电子秤一台,使用串口与计算机进行通讯。编写VB程序来访问串口,达到读取电子秤上显示的数据。该电子秤为BE01型仪表,输出为RS-232C标准接口,波特率为300-9600、偶校验、7个数据位、2个停止位。所有字符均发送11位ASCII码,一个起始位。在VB中与串口通讯需要引入控件MSComm串口通讯控件(在Microsoft Comm Control 6.0中)。具体程序如下:控件简称:MSC
Dim Out(12) As Byte '接收var中的值
Dim var As Variant '接收MSC.input中的数值
Dim nRece As Integer '计算MSC.inputbuffer的个数
Dim i As Integer, j As Integer '随即变量,计算循环
****************************************************************************
Private Sub Form_Load()
ClearText
With MSC
.CommPort = 1 '设置Com1为通信端口
.Settings = "9600,E,7,2" '设置通信端口参数 9600赫兹、偶校验、7个数据位、1个停止位.(这里需要进一步说明的是:.Setting=”BBBB,P,D,S”。
含义是:B:Baud Rate(波特率);P:Parity(奇偶);D:Data Bit;S:Stop Bit) .InBufferSize = 40 '设置缓冲区接收数据为40字节
.InputLen = 1 '设置Input一次从接收缓冲读取字节数为1
.RThreshold = 1 '设置接收一个字节就产生OnComm事件
End With
End Sub
****************************************************************************
Private Sub ClearText()
Text3.Text = ""
Text2.Text = "5"
Text1.Text = ""
End Sub
Private Sub Command1_Click()
ClearText
' nRece = 0 '计数器清零
With MSC
.InputMode = comInputModeBinary '设置数据接收模式为二进制形式
.InBufferCount = 0 '清除接收缓冲区
If Not .PortOpen Then
.PortOpen = True '打开通信端口
End If
End With
End Sub
Private Sub MSC_OnComm()
DelayTime ‘用来延续时间
ClearText
With MSC
Select Case .CommEvent '判断通信事件
Case comEvReceive: '收到Rthreshold个字节产生的接收事件
SwichVar 1
If Out(1) = 2 Then '判断是否为数据的开始标志
.RThreshold = 0 '关闭OnComm事件接收
End If
Do
DoEvents
Loop Until .InBufferCount >= 3 '循环等待接收缓冲区>=3个字节
' nRece = nRece + 1
For i = 2 To 12
SwichVar i
Text1.Text = Text1.Text & Chr(Out(i))
Next
Text1.Text = LTrim(Text1.Text)
Text2.Text = Text2.Text & CStr(nRece)
.RThreshold = 1 '打开MSComm事件接收
Case Else
' .PortOpen = False
End Select
End With
End Sub
****************************************************************************
Private Sub DelayTime()
Dim bDT As Boolean
Dim sPrevious As Single, sLast As Single
bDT = True
sPrevious = Timer (Timer可以计算从子夜到现在所经过的秒数,在Microsoft Windows中,Timer函数可以返回一秒的小数部分)
组态王6.53破 解版下载
力控6.0完美破 解
开物2000破 解版
Do While bDT
If Timer - sPrevious >= 0.3 Then bDT = False
Loop
bDT = True
End Sub
(通信传输速率为9600bps,则最快速度1.04ms发送一个字节,仪表每秒发送50帧数据,每帧数据有4个字节,即每秒发送200个字节,平均5.0ms 发送一个字节,连续读取串口数据时要在程序中添加循环等待程序)
Private Sub SwichVar(ByVal nNum As Integer)
DelayTime
var = Null
var = MSC.Input
Out(nNum) = var(0)
End Sub
(设置接收数据模式采用二进制形式,即 InputMode=comInputModeBinary,但用Input属性读取数据时,不能直接赋值给 Byte 类型变量,只能通过先赋值给一个 Variant 类型变量,返回一个二进制数据的数组,再转换保存到Byte类型数变量中。)
mcgs6.2破 解软件下载
http://tingfeng365.blog.hexun.com/
紫金桥监控组态软件6.0 正式版破 解下载