首页 上一页 1 2 下一页 尾页

用S7-PLCSIM V5·4对WINCC V6·2的仿真(转载) 点击:2161 | 回复:29



千山独步

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:153帖 | 3098回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21130
  • 注册:2007年2月02日
发表于:2007-11-24 19:33:00
楼主
用S7-PLCSIM V5·4对WINCC V6·2的仿真

一、        MPI网的仿真
1、        PC/PG端口选择:STEP7选PLCSIM(MPI),WINCC选MPI(Wincc)――>PLCSIM(MPI)。
2、        先在STEP7V5·4软件编好控制程序。
3、        打开S7-PLCSIMV5·4软件,在出来的窗口中勾下面的那个选项,点第二个选项,选择打开STEP7V5·4程序的项目。
4、        下载程序并运行。
5、        打开WINCC V6.2并新建项目,在变量管理添加新的驱动程序,选····S7···的,然后在MPI新建连接,在MPI上点击右键――>系统参数――>单元――>在逻辑设备项选择“PLCSIM(MPI)”。
6、        新建变量并编辑画面,然后保存运行。(和6·0的版本一样)
二、        TCP/IP网的仿真
1、        1、PC/PG端口选择:STEP7选PLCSIM(RFC 1006),WINCC选CP_I2_1:――>PLCSIM(RFC 1006)。
2、        先在STEP7V5·4软件组态硬件(要有CP343-1并填入IP地址)并编好控制程序。
3、        打开S7-PLCSIMV5·4软件,在出来的窗口中勾下面的那个选项,点第二个选项,选择打开STEP7V5·4程序的项目。
4、        下载程序并运行。
5、        打开WINCC V6.2并新建项目,在变量管理添加新的驱动程序,选····S7···的,然后在TCP/IP新建连接(记得填入STEP7组态时的IP地址),更改插槽号为2。在TCP/IP上点击右键――>系统参数――>单元――>在逻辑设备项选择“CP_I2_1:”。
6、        新建变量并编辑画面,然后保存运行。(和6·0的版本一样)
三、        PROFIBUS网的仿真
1、        PG/PC接口选择:STEP7选择S7ONINE(STEP7)――>PLCSIM(PROFIBUS),WINCC选CP_I2_1:――>PLCSIM(PROFIBUS)。
2、        WINCC中在PROFIBUS新建连接,然后进入PROFIBUS的系统参数――>单元――>逻辑设备名称选:PLCSIM(PROFIBUS)。
其它和MPI及TCP/IP的仿真一样。


楼主最近还看过



西城教父

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:306
  • 注册:2008年3月01日
发表于:2008-03-04 23:14:00
21楼
可否实现对wincc6.0的仿真

JOVITIAN

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2006年11月07日
发表于:2008-03-09 01:26:00
22楼
暂时有点问题,自己现在做的一个项目有两台PLC,按模拟TCP/IP教程连接PLC01时IP正确,但连PLC02时发现IP与实际不符,是10.10.3.30,但在STEP7硬件设置处PLC02的IP是正确的,请问如何改PLCSIM处的PLC的IP呢?

王朝卿

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2008年1月17日
发表于:2008-03-09 08:06:00
23楼
谢谢,收藏先!

王朝卿

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2008年1月17日
发表于:2008-03-09 08:10:00
24楼
  谢谢,收藏先!

王朝卿

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2008年1月17日
发表于:2008-03-09 08:11:00
25楼
可否实现对wincc6.0的仿真

冯广州

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:718
  • 注册:2003年9月21日
发表于:2008-03-09 15:40:00
26楼
我发现用WINCC6.0 SP2和PLCSIM5.3仿真的时候只能用MPI通讯上。用TCP/IP通讯不上是什么原因呢?期待朋友们的帮助

冯广州

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:718
  • 注册:2003年9月21日
发表于:2008-03-09 15:48:00
27楼
能不能用OPC也和PLCSIM5.3通讯上呢?我试了不行。

阿龙_1972

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2009-03-02 13:43:14
28楼
用TCP/IP通讯不上是什么原因呢?

深水渔

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:32帖 | 1660回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1915
  • 注册:2007年12月17日
发表于:2009-03-02 16:00:47
29楼
楼主 你是好人呀                  

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页