看看这个,高手能否解决? 点击:2239 | 回复:56



王雨龙

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:42
  • 注册:2004年5月31日
发表于:2007-11-24 14:41:00
楼主
电机55KW,电流102A,直接启动,选择的热继电器是ABB ,型号是TA200 DU 100-135A,问题是:就算整定到135A,在启动过程中热继电器也动作,请分析一下是什么原因?谢谢!负载是风机



鹰飞翔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 398回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:617
  • 注册:2006年9月30日
发表于:2007-11-29 17:47:00
21楼
电机负载太重了,导致启动时间加长,

如果电机可以承受长期工作不烧,可以改一个重载型的热继电器,
TA450 SU 95..140A。 

lilin007

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:83
  • 注册:2007年11月26日
发表于:2007-11-30 13:20:00
22楼
主要是电机起动的时间偏长及起动电流急速增大所引起的。因此为避免由此出现的热继电器动作问题,应选用具有冷态允许起动延时时间长,热态过电流动作迅速的热继电器。

苦学

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 1034回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:2430
  • 注册:2005年3月13日
发表于:2007-11-30 13:51:00
23楼
主要是启动时间问题,风机启动时间太长.

勃龙工控

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:45帖 | 2857回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6383
  • 注册:2004年4月03日
发表于:2007-11-30 19:56:00
24楼
楼主厉害,55KW电机直接启动.
不是非要这样,最好别直接启动,电流那个大呀!!!别说ABB的产品在此受不了,就是AABB,BBAA未来的宇宙级名牌也是跳保护.

小鱼儿2000

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 83回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2007年7月07日
发表于:2007-12-01 13:01:00
25楼
用 时间继电器设定时间启动时短开热继电器就行了

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2007-12-01 13:08:00
26楼
改用电流延时控制也可以!

雷锋小弟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 258回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:601
  • 注册:2003年6月09日
发表于:2007-12-01 13:13:00
27楼
楼主,你太牛了,实在佩服得五体投地.真是猛男.我第一次碰到这么大的功率而不采用降压启动,除非你的变压器容量够大.我一般设计时,只要泵的功率大于15KW都采用降压启动,

韩工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 82回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:243
  • 注册:2005年9月26日
发表于:2007-12-01 20:13:00
28楼
 不知你是想省钱还是在浪费啊,即使热继不动作,时间长了,你的电机不也就该更新了,没有节省,反而浪费,我建议你改用软启动器进行启动,也就不用考虑这个问题了.

想起时正是忘记

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 1651回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1960
  • 注册:2007年1月26日
发表于:2007-12-02 21:27:00
29楼
低压电机我用到的最大直启是185KW的,变压器容量似乎是1250?当前负载电流4、500A。

帅乡高人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 176回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:376
  • 注册:2006年7月29日
发表于:2007-12-03 08:00:00
30楼
这种现象是正常的。如果不想用其它方法的话是解决不了的。要么用星三角,要么换成综合保护器。

ZB06

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 235回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:727
  • 注册:2006年12月11日
发表于:2007-12-18 21:44:00
31楼
用变频器不是很好的吗

沧海一黍

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 856回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1192
  • 注册:2006年6月09日
发表于:2007-12-19 15:32:00
32楼
一般超过7.5KW的电机最好用降压启动,否则对电网冲击太大,启动电流会达到工作电流的6倍以上,特别是风机类大惯性负载;以前老有人说什么100KW以上电机直接启动,我真想不通,那的装多大的空开和启动器啊?超过1000的接触器还没见到几个 。 

会跳的鱼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 196回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:347
  • 注册:2007年6月22日
发表于:2007-12-20 10:34:00
33楼
我单位也是55kw电机,不过我们的热继电器是160的,启动风机时把进风口关掉啊,估计是你的热继电器选小了.

天鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:90帖 | 2298回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4043
  • 注册:2005年8月07日
发表于:2007-12-21 16:45:00
34楼
启动风机时把进风口关掉

初学PLC123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 130回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:171
  • 注册:2007年12月07日
发表于:2007-12-21 17:24:00
35楼
用软启动器进行启动。就行了。

初学PLC123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 130回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:171
  • 注册:2007年12月07日
发表于:2007-12-21 17:30:00
36楼
直启电流太大。只能短接热保。

STENVEN

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 67回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:126
  • 注册:2004年8月22日
发表于:2007-12-25 23:59:00
37楼
风机启动时间大于热继的脱扣时间,建议根据启动时间确定和里的脱扣等级的热继

新手xg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 64回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:77
  • 注册:2007年6月01日
发表于:2007-12-26 15:19:00
38楼
学习

认真的雪1981

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2008年1月03日
发表于:2008-01-03 15:55:00
39楼
30KW以上的电机不适合直接启动~

工控追求

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:56帖 | 1843回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6098
  • 注册:2004年11月10日
发表于:2008-01-03 16:18:00
40楼
1、启动时,短接掉热继触点,运行时再投入。
2、改变过流保护方式,采用反时限过流保护。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师