当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
PLC
>
西门子(Siemens)PLC
我要发帖
求助:WINCC 变量问题
点击:
455
| 回复:
4
不得不知
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:44
注册:2005年10月24日
发表于:2007-11-22 18:48:00
楼主
求助于各位高手:
WINCC 6.0的变量(不是内部变量),例如建一个变量,地址是M10.0,现在我想当WINCC6.0每次运行后,就自动将此值置1,并且在后面的操作中仍然能自由改变此地址的值,当下一次重新在激活运行WINCC后,再次将此地址的值置1.(其实就是想给此地址附个值为1的初始值)
谢谢各位高手赐教!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
youhm
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 709回
年度积分:0
历史总积分:2593
注册:2005年2月16日
发表于:2007-11-22 18:59:00
1楼
可以在全局脚本里置1,再设一内部变量记录这个操作,如果已经置位就不再进行置位操作
回复
引用
举报
yuanle
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 10208回
年度积分:2747
历史总积分:48332
注册:2005年4月22日
发表于:2007-11-22 20:18:00
2楼
正如楼上所言,在全局脚本中编写脚本。 在脚本中使用IF语句来比较并进行设置。
回复
引用
举报
独角怪兽
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 222回
年度积分:0
历史总积分:310
注册:2006年3月05日
发表于:2007-11-22 20:24:00
3楼
在plc的初始化程序里直接置一不就完了。
回复
引用
举报
春华★秋实
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:103帖 | 1038回
年度积分:0
历史总积分:3013
注册:2007年5月17日
发表于:2007-11-27 11:21:00
4楼
听不懂,:(...能否把具体方法写出来呢?谢谢
回复