当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
工业互联
我要发帖
问题请教
点击:
589
| 回复:
2
夜舞火
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 24回
年度积分:0
历史总积分:42
注册:2004年7月13日
发表于:2007-11-22 12:26:00
楼主
各位大侠,现在我遇到一个问题,现在我所用的系统是西门子315-2dp外加一个cp342-5做成两个dp网络。现在出现的问题是系统经常自动停机,然后过段时间它又可以自动启动了,我仔细观察了一下通讯,发现CP345的busf灯时常闪烁,闪烁的时间很短,和CP345通讯的一个IM153的BF灯也有闪烁,但是没有CP345的频繁。请教各位高手能否解决小弟的这个问题
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
串口通讯
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:73帖 | 356回
年度积分:0
历史总积分:1788
注册:2007年7月09日
发表于:2007-11-24 00:08:00
1楼
可以问问西门子公司
回复
引用
举报
想起时正是忘记
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:42帖 | 1651回
年度积分:0
历史总积分:1960
注册:2007年1月26日
发表于:2007-11-25 13:32:00
2楼
可以在线查看一下CPU报上来的信息,看有没有什么提示?
参照西门子的编程手册,在有些系统故障时,系统要调用OB82、85、86、100、101共有哪几个俺忘了。