当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
电源电器
>
低压电器/控制元件
我要发帖
求助:继电器无法由光耦控制了
点击:
1526
| 回复:
14
noodle
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 49回
年度积分:0
历史总积分:871
注册:2005年9月22日
发表于:2007-11-15 14:53:00
楼主
我有十个继电器,每个分别由一个光耦给出线圈通断信号。当只安装一个继电器的时候,光耦可以控制,多加一个就无法控制了,通一路,其他有继电器的几路也就通了,求高手指点
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
交直流
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 872回
年度积分:0
历史总积分:1639
注册:2007年9月22日
发表于:2007-11-15 15:13:00
1楼
是不是电源功率小了
.
回复
引用
举报
noodle
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 49回
年度积分:0
历史总积分:871
注册:2005年9月22日
发表于:2007-11-15 15:32:00
2楼
电源功率小,那就继电器线圈应该不通吧
回复
引用
举报
风清扬西
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 740回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2007-11-15 17:17:00
3楼
先查电路图有无错误,再查具体硬件电路有无短路等故障,再检查控制软件有无错误
回复
引用
举报
刘岩利
关注
私信
[版主]
精华:2帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 8239回
年度积分:397
历史总积分:28760
注册:2005年3月09日
发表于:2007-11-15 17:26:00
4楼
最好能把你的电路图画出来。这个描述我没看太明白。不过,你取人光耦的电流够带多个继电器的?而且光耦这种东西,有时候个体差异很大的。
回复
引用
举报
noodle
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 49回
年度积分:0
历史总积分:871
注册:2005年9月22日
发表于:2007-11-16 15:41:00
5楼
一个光耦只带一路继电器的
回复
引用
举报
noodle
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 49回
年度积分:0
历史总积分:871
注册:2005年9月22日
发表于:2007-11-16 15:42:00
6楼
好像显示不出来啊
回复
引用
举报
noodle
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 49回
年度积分:0
历史总积分:871
注册:2005年9月22日
发表于:2007-11-16 15:47:00
7楼
我给您发邮件吧,单独一路光耦可以控制继电器,关键是一路光耦通,其他连接了继电器的光耦也通了,未连接继电器的则不通
回复
引用
举报
芯片级维修
关注
私信
精华:23帖
求助:0帖
帖子:102帖 | 1797回
年度积分:3
历史总积分:7330
注册:2006年6月18日
发表于:2007-11-18 21:11:00
8楼
从你的电路图来看,不可能出现你说的这种情况的。你不妨量下各路光耦输入输出的电压情况,看看不应该有输出的光耦有没有电压异常。
回复
引用
举报
模具老兵
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 993回
年度积分:0
历史总积分:2913
注册:2006年10月17日
发表于:2007-11-18 21:48:00
9楼
可能你的光耦输入控制部分有问题,(你的图上没画出)把十路光耦输入同时连通了.
回复
引用
举报
liuhongshan
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:66帖 | 905回
年度积分:0
历史总积分:2778
注册:2006年4月01日
发表于:2007-11-18 22:05:00
10楼
多一个光藕
少0.7V
回复
引用
举报
风清扬西
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 740回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2007-11-19 08:38:00
11楼
看不清图。
估计是软件错误吧,试着把光藕输入端的信号线断开,然后把其中一个输入端短路到地,看是只有继电器动作还是全动作。
回复
引用
举报
想起时正是忘记
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:42帖 | 1651回
年度积分:0
历史总积分:1960
注册:2007年1月26日
发表于:2007-11-20 13:44:00
12楼
软件问题可能性较大。
光耦之前的控制器件,有没有只对某一条线的控制指令,或是只有对8条线一起置1、置0?
回复
引用
举报
西玛仪表 028-66505957 13808018567
关注
私信
精华:0帖
求助:2帖
帖子:54帖 | 1652回
年度积分:0
历史总积分:2355
注册:2006年4月18日
发表于:2007-11-20 13:49:00
13楼
建议用2003还是8003(忘记了)倒相驱动器增强驱动电流~~`8路驱动
回复
引用
举报
想起时正是忘记
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:42帖 | 1651回
年度积分:0
历史总积分:1960
注册:2007年1月26日
发表于:2007-11-20 13:55:00
14楼
简单的判断办法:找一根电源地线,直接挨个点到光耦输入负端,看还有没有继电器误动的情况。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
PCB抄板资料 〈抄板软件+返原...
[1952]
(已结束)电源电器擂台第四十...
[4631]
接地线使用黄绿双色线好还是...
[2280]
什么叫短路?短路会造成什么后...
[1574]
电机风叶的型号是什么意思?
[2148]
求JKG2B V5.1无功功率自动补...
[2321]
为什么电解电容正负极接反了...
[3475]
AP5238_DC-DC降压恒流调光方...
[1524]
探讨《高压变频器通用技术条件...
[1321]
变三相交流电为单相交流电的...
[2294]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号