求助:三菱PLC和ABB变频器控制问题 点击:573 | 回复:1



崔博

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2005年5月16日
发表于:2007-11-14 09:44:00
楼主
三菱PLC和ABB变频器通过RS485通讯接口进行控制需要什么配制。
我看了下说明书,ABB变频器可以通过FMBA Modbus适配器连接到现场总线上,
PLC上可以扩展FX 485-BD模块,但是,它是用来和FX基本单元连接的,不知道可不可以和变频器进行通讯。
另外,如果可以通讯,PLC如何读取和控制变频器,是通过FROM 和TO 语句吗 ?
希望各位大侠给于指导,不胜感激。



pei358401101

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:68
  • 注册:2011年10月23日
发表于:2012-03-21 17:31:03
1楼

ACS550的通讯启动过程:
变频器上电以后(状态为不具备合闸条件(NOT READY TO SWITCH ON)),要逐个进行6次成功的通讯才可启动完毕(每次通讯变频器的回应应与PLC所发内容相同):
(1)使变频器具备合闸条件(READY TO SWITCH ON):
16#01,16#06,16#00,16#00,16#00,16#06,16#09,16#C8
站址   写命令 写寄存器地址  写寄存器内容   CRC校验字
(2)使变频器给定1的值清0(CLEAR THE EXT REF1):
16#01,16#06,16#00,16#01,16#00,16#00,16#D8,16#0A
站址   写命令 写寄存器地址  写寄存器内容   CRC校验字
(3)使变频器状态为准备就绪(READY TO OPERATE):
16#01,16#06,16#00,16#00,16#00,16#07,16#C8,16#08
站址  写命令  写寄存器地址  写寄存器内容   CRC校验字
(4)使变频器状态为允许运行(OPERATION ENABLED):
16#01,16#06,16#00,16#00,16#00,16#0F,16#C9,16#CE
站址   写命令 写寄存器地址  写寄存器内容   CRC校验字
(5)使变频器状态为允许加速(ACCELERATOR ENABLED):
16#01,16#06,16#00,16#00,16#00,16#2F,16#C8,16#16
站址   写命令 写寄存器地址  写寄存器内容   CRC校验字
(6)使变频器状态为运行(OPERATING):
16#01,16#06,16#00,16#00,16#00,16#6F,16#C9,16#E6
站址   写命令 写寄存器地址  写寄存器内容   CRC校验字


2.停止命令
要停止正在运行的变频器,应发停止命令(不应该以0速命令代替停止命令)。停止命令有3种:急停1(变频器按照减速时间1(见参数2203 DECELER TIME 1)减速停止);急停2(设备按照惯性减速停止);急停3(变频器按照减速时间2(见参数2205 DECELER TIME 2)减速停止)。一般可使用急停1(变频器的回应应与PLC所发内容相同):
16#01,16#06,16#00,16#00,16#00,16#6D,16#48,16#27
站址   写命令 写寄存器地址  写寄存器内容   CRC校验字


3.改变运行速度命令
正在运行(OPERATING)的变频器可接收变速命令,即通讯给定。写入给定1保持寄存器的值0-20000对应变频器输出速度0-EXT REF1 MAX(Hz,参数1105)。例如EXT REF1 MAX=50.0 Hz,则欲使变频器输出1 0.0 Hz,应写入20000÷5=4000即16#0F,16#A0。(变频器的回应应与PLC所发内容相同):
16#01,16#06,16#00,16#01,16#00,16#00,16#D8,16#0A
站址   写命令 写寄存器地址  写寄存器内容   CRC校验字
(注意:CRC校验字的放置顺序为先低字节,后高字节)
4.读变频器数据参数
可以经通讯读变频器参数如输出速度、电流、转矩、功率等参数。若所读参数在变频器寄存器地址上连续,还可用1条读命令读多个参数。如要读取输出电流:
16#01,16#03,16#00,16#67,16#00,16#01,16#35,16#D5
站址   读命令 读寄存器地址  读寄存器数量   CRC校验字
变频器的回应:
16#01,16#03,  16#01,     电流H,电流L,CRCL CRCH
站址   读命令  回应的字数量   读来参数       CRC校验字
如要读取输出频率、电流、转矩、功率连续4个参数:
16#01,16#03,16#00,16#66,16#00,16#04,16#A4,16#16
站址   读命令 读寄存器地址  读寄存器数量   CRC校验字
变频器的回应:
16#01,16#03,16#04,频率H,频率L,电流H,电流L,转矩H,转矩L,功率H,功率L,CRCL CRCH
站址  读命令 字数    读来参数字1      参数字2        参数字3        参数字4    CRC校验字
若读回的电流字(电流H,电流L)=16#01,16#A5,则实际电流数值为16#01A5=42.1A。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师