小弟现有一项目,使用ADAM6017采集远程量,上位机使用组态王软件,帮助文件上写有使用方法,但是很简单,现有一问题不明,求教个位大牛:
现有两台ADAM6017,和上位机同处于一个内部局域网,但不在同一网段,中间过了路由器,(局域网是很大的)可能还有网关,问如何设置ADAM6017的地址,在组态王的帮助里,好象只能在一个网段里使用
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
celerycai
已关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 70回
年度积分:0
历史总积分:93
注册:2006年5月08日
发表于:2007-11-22 16:05:00
1楼
ADAM-6017 可以跨网段,只要按网络设置IP地址,只要能ping通,就没问题,放心用吧。
同样也支持Internet的公网地址,并支持Web网页访问;另外还支持Peer to Peer功能和GCL功能;