IFIX组态软件如何与FX2N通讯?
点击:
289
| 回复:
1
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2007-11-10 17:08:00
楼主
本人正在做一个项目,上位机采用IFIX3.5组态软件(软件中只有三菱A系列驱动,没有FX2N系列驱动),下位机为1台PLC(三菱FX2N-64,带通讯板FX2N-RS485)和数台ABB变频器(通讯为MODBUS协议),现在有以下几个问题向各位大师请教:
1)IFIX软件中的A系列PLC驱动能否用于FX2N系列PLC;
2)电脑与PLC的通讯连接是与通讯板RS485连接,还是与PLC上的编程口(RS422)连接;
3)本人通过电脑的COM(RS232)口--无源RS232/RS485转换板--RS485(PLC通讯板)进行连接,利用PLC编程软件进行通讯,但通讯不上,不知什么原因?
先谢谢了!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2007-11-11 12:06:00
1楼
怎么没有大师给指点呢?