把电偶放到热的地方,他的温度也不变化 点击:816 | 回复:15



chemical

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:33帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2007年3月15日
发表于:2007-11-07 08:44:00
楼主
我用热电偶接温度变送器,变送器的输出是0到5伏.变送器的输出给仪表.现在出现的问题就,加电之后.仪表显示的是30多度.可室温还不到20度.把电偶放到热的地方,他的温度也不变化.把热电偶的两跟线调过来接,还是一样.我记得电偶接反的话,温度应该是负数的,请问这是怎么回事?(电偶都是好的,直接接毫伏输入的表是能更正常使用的.)



  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 231回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:391
  • 注册:2005年10月24日
发表于:2007-11-07 09:20:00
1楼
是否没有使用补偿导线连接?

湘泰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 160回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:345
  • 注册:2007年9月29日
发表于:2007-11-07 09:31:00
2楼
你好,能详细说说你的连线吗?有没有加12-24V电源供电,才有0-5V输出!!!有事加我QQ439596365

俗世清风

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:36帖 | 781回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1808
  • 注册:2006年9月12日
发表于:2007-11-07 09:39:00
3楼
看看变送器的温度范围设置与显示表的量程是否一致,补偿导线是否选对,是否加入了冷端温度补偿

冰冷

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 113回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:229
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2007-11-07 09:52:00
4楼
是不是没补偿?

枫子洋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 321回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:507
  • 注册:2006年4月01日
发表于:2007-11-07 10:26:00
5楼
你好,
正负极接反温度变送器的输出数值一般不为负值,
来电话吧,说不清楚

济南恒安特仪表公司
张洋
13964004656

chemical

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:33帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2007年3月15日
发表于:2007-11-07 10:36:00
6楼
确实没有加补偿.请问怎么加补偿导线?现在我换上热电阻的就可以正常使用.是不是变送器选错了?但我看说明书上写的接热电偶的方法.温度变送器是不是只能规定一种信号输入,要不热电组,要不电偶?

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 231回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:391
  • 注册:2005年10月24日
发表于:2007-11-07 11:07:00
7楼
请仔细看说明书,对于有些温度变送器来说,热电偶,热电阻信号都可以输入,但端子的接法不同.另外还要注意分度号的设置(选择).热电偶的补偿导线型号要与热电偶的分度号相配.

工控追求

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:56帖 | 1843回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6098
  • 注册:2004年11月10日
发表于:2007-11-07 11:11:00
8楼
补偿导线的种类很多,但是不管怎样你加的补偿导线必须和使用的热偶相配,否则测量同样不准确,你在购买热偶时应一并购买补偿导线。

周公

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:119帖 | 5549回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6446
  • 注册:2002年11月26日
发表于:2007-11-07 16:58:00
9楼
温度变送器只能规定一种信号输入,要不热电阻,要不电偶

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2007-11-07 17:28:00
10楼

  “我换上热电阻的就可以正常使用”

1、既然换上热电阻的就可以正常使用,那么你原来接热电偶就是错的;
2、如果变送器两用,那就应该还有另外的输入端子,是接热电偶的;
3、如果有另外的输入端子,可能就是你接线有误;
4、如果没有另外的输入端子,你的变送器就选错了!

量子风

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 940回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1259
  • 注册:2004年6月09日
发表于:2007-11-08 10:02:00
11楼
基本原因就是热电阻比热电偶敏感
不知道楼主用得什么电偶 温度变化又有多大呢?

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 231回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:391
  • 注册:2005年10月24日
发表于:2007-11-08 10:57:00
12楼
以前的DDZ-II型温变,现在安徽天康的DWB,SWP温变可以选择热电阻/热电偶输入.输入端子接法不同或参数设置选择.

newchp

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:113帖 | 3966回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9364
  • 注册:2006年7月15日
发表于:2007-11-08 11:04:00
13楼
应该还是设置的问题。好好检查

流行的

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 99回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:128
  • 注册:2005年6月01日
发表于:2007-11-08 16:58:00
14楼
刘志斌说的正确,好好看看说明书,接线端子

logitech

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 296回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:967
  • 注册:2004年8月25日
发表于:2007-11-19 16:22:00
15楼
看下变送器的接线和显示表的量程设置,还有要用补偿导线接热电偶

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师