当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
生产运行
>
设备管理
我要发帖
关于台安N2-402-M3电源问题
点击:
752
| 回复:
7
江佑
关注
私信
精华:7帖
求助:4帖
帖子:30帖 | 150回
年度积分:0
历史总积分:404
注册:2006年11月10日
发表于:2007-11-06 17:47:00
楼主
台安N2-402-M3是1.5KW,无电源,发现是UC3844没有工作,测量其工作电压.7脚有16V,4脚8脚有1V左右其他脚没有电压.
但是当测量时在1脚上压迫一下时UC3844就起振,工作了.这个不知道是什么毛病
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
精良
关注
私信
精华:12帖
求助:0帖
帖子:69帖 | 1237回
年度积分:0
历史总积分:2225
注册:2002年2月27日
发表于:2007-11-06 18:22:00
1楼
先把7脚的电容换了再说
回复
引用
举报
一非
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 193回
年度积分:0
历史总积分:225
注册:2005年10月26日
发表于:2007-11-07 20:48:00
2楼
一脚与八脚应该有五伏的基准电压!可能是起振电容有问题!
回复
引用
举报
江佑
关注
私信
精华:7帖
求助:4帖
帖子:30帖 | 150回
年度积分:0
历史总积分:404
注册:2006年11月10日
发表于:2007-11-10 16:16:00
3楼
7脚的电容换了,故障依旧,请大家给支个招
回复
引用
举报
阿健
关注
私信
精华:16帖
求助:0帖
帖子:76帖 | 1438回
年度积分:0
历史总积分:1608
注册:2003年11月29日
发表于:2007-11-11 19:00:00
4楼
16V电压能稳老吗?我有10台这样的二手台安变频器,全要价格4000元http://ok0328.cn.alibaba.com
回复
引用
举报
江佑
关注
私信
精华:7帖
求助:4帖
帖子:30帖 | 150回
年度积分:0
历史总积分:404
注册:2006年11月10日
发表于:2007-11-12 17:40:00
5楼
16V是稳定的,
回复
引用
举报
冰雨的冷
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:98帖 | 1386回
年度积分:0
历史总积分:2357
注册:2006年5月31日
发表于:2007-11-13 13:19:00
6楼
最好把开关电源处全部换掉,尤其是电容
回复
引用
举报
WUXIAOJUAN422432
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:2009年8月05日
发表于:2009-08-09 15:55:01
7楼
你再换掉3844看一看
回复
引用
举报