楼主
我们厂做藻类培养,车间里培养架共用了630只40瓦的日光灯,还有三台380V的1500瓦的风机,请问各位高手,该怎么计算电流,要用多大的总线电缆。以上全部是24小时运行的,25平方的够不够啊,零线是不是要和相线一样大,现在三相基本均衡的。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
↘姊゜耀眼↑
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:2
注册:2007年11月05日
发表于:2007-11-06 09:19:00
1楼
你们换隔离器呀,几进几出的就能解决了
回复
引用
举报
复情者
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:6
注册:2007年11月06日
发表于:2007-11-06 09:36:00
2楼
总线电缆该是多大的啊
回复
引用
举报
复情者
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:6
注册:2007年11月06日
发表于:2007-11-06 10:17:00
3楼
在照明上,零线电流应该是三个相线之和吗?
回复
引用
举报
李纯绪
关注
私信
[版主]
精华:9帖
求助:1帖
帖子:118帖 | 8884回
年度积分:2464
历史总积分:86724
注册:2006年10月09日
发表于:2007-11-06 11:21:00
4楼
电源线铜25线足够大,三相平衡,零线也不要太小,不能小于10。
回复
引用
举报
雪与饿狼
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 610回
年度积分:0
历史总积分:718
注册:2006年7月14日
发表于:2007-11-07 10:30:00
5楼
120A!距离不远:铝线25就可以!
回复
引用
举报
复情者
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:6
注册:2007年11月06日
发表于:2007-11-08 15:42:00
6楼
谢谢
回复
引用
举报
lejack
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 512回
年度积分:0
历史总积分:743
注册:2003年6月13日
发表于:2007-11-09 11:12:00
7楼
三相平衡可用3*16+1*10就可以了
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
求 箍筋弯曲机电路图 我是新...
[1944]
AC24V的指示灯用DC24V能点亮...
[4132]
电压过高的危害,高电压对电气...
[5422]
耐磨热电偶热电势的大小只和...
[783]
求上海机床C6150车床电路图
[3038]
uvw 为什么 线电压 相差380 ...
[3631]
PNP接近开关和NPN接近开关有...
[1141]
通信电源--电信网的动力
[1362]
90KW电机,电机额定电流166A,...
[18128]
我国电器设备有多少能正常用...
[2258]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号