求助,电子镇流器日光灯的电流 点击:453 | 回复:7



复情者

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2007年11月06日
发表于:2007-11-06 09:04:00
楼主
我们厂做藻类培养,车间里培养架共用了630只40瓦的日光灯,还有三台380V的1500瓦的风机,请问各位高手,该怎么计算电流,要用多大的总线电缆。以上全部是24小时运行的,25平方的够不够啊,零线是不是要和相线一样大,现在三相基本均衡的。



↘姊゜耀眼↑

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2007年11月05日
发表于:2007-11-06 09:19:00
1楼
你们换隔离器呀,几进几出的就能解决了

复情者

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2007年11月06日
发表于:2007-11-06 09:36:00
2楼
总线电缆该是多大的啊

复情者

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2007年11月06日
发表于:2007-11-06 10:17:00
3楼
在照明上,零线电流应该是三个相线之和吗?

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2007-11-06 11:21:00
4楼
电源线铜25线足够大,三相平衡,零线也不要太小,不能小于10。

雪与饿狼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 610回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:718
  • 注册:2006年7月14日
发表于:2007-11-07 10:30:00
5楼
120A!距离不远:铝线25就可以!

复情者

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2007年11月06日
发表于:2007-11-08 15:42:00
6楼
谢谢

lejack

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 512回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:743
  • 注册:2003年6月13日
发表于:2007-11-09 11:12:00
7楼
三相平衡可用3*16+1*10就可以了

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师