当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
流程制造
>
节能
我要发帖
扶梯变频节能改造中的奇怪问题!
点击:
528
| 回复:
2
男人中的精品
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 78回
年度积分:0
历史总积分:96
注册:2003年2月20日
发表于:2007-11-04 21:50:00
楼主
本人在给一家商场的扶手电梯做变频节能改造时碰到如下奇怪问题:盼高手帮忙解决下啊!
现在采用台安SV300系列变频器,利用扶梯出入口的对射式光电开关,做变频器的段速控制,即有人上扶梯时(入口光电开关动作),变频加速到50Hz,当在一定时间内内无人进入扶梯时变频器降到20Hz,从而达到变频节能的目的,现在碰到的奇怪问题是:变频一运行光电开关就实效了,就是即使把发射器拿掉,接收器也不动作,变频停止运行,光电开关动作正常,请高手指点,该问题如何解决?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
yjig
关注
私信
精华:2帖
求助:5帖
帖子:97帖 | 5237回
年度积分:0
历史总积分:12514
注册:2004年6月04日
发表于:2007-11-04 22:11:00
1楼
可能是变频干扰,试一下:屏闭?隔离?降低载波频率?
回复
引用
举报
thomas
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 64回
年度积分:0
历史总积分:178
注册:2001年10月29日
发表于:2007-11-05 16:35:00
2楼
肯定是干扰!!
楼上的说得对,另补充一点,可以尝试换个好一点的光电开关。