扶梯变频节能改造中的奇怪问题! 点击:487 | 回复:2



男人中的精品

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 78回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:96
  • 注册:2003年2月20日
发表于:2007-11-04 21:50:00
楼主
本人在给一家商场的扶手电梯做变频节能改造时碰到如下奇怪问题:盼高手帮忙解决下啊!
现在采用台安SV300系列变频器,利用扶梯出入口的对射式光电开关,做变频器的段速控制,即有人上扶梯时(入口光电开关动作),变频加速到50Hz,当在一定时间内内无人进入扶梯时变频器降到20Hz,从而达到变频节能的目的,现在碰到的奇怪问题是:变频一运行光电开关就实效了,就是即使把发射器拿掉,接收器也不动作,变频停止运行,光电开关动作正常,请高手指点,该问题如何解决?



yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2007-11-04 22:11:00
1楼
可能是变频干扰,试一下:屏闭?隔离?降低载波频率?

thomas

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 64回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:178
  • 注册:2001年10月29日
发表于:2007-11-05 16:35:00
2楼
肯定是干扰!!
楼上的说得对,另补充一点,可以尝试换个好一点的光电开关。