当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
变频与传动
我要发帖
大家讨论一下日立SJ300的E23.0故障!
点击:
2687
| 回复:
10
一非
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 193回
年度积分:0
历史总积分:225
注册:2005年10月26日
发表于:2007-11-03 08:17:00
楼主
日立SJ300的最常出现的故障是E23,而且这个故障的出现是有许多原因造成的,维修起来十分麻烦,我希望大家一起再次讨论一下解决这个故障的方法!我经过日立维修的培训,但维修起这个故障还是十分吃力,故障一个但出现的原因多,维修起来真难啊!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
瞿世才
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:238帖 | 1801回
年度积分:0
历史总积分:2808
注册:2009年6月15日
发表于:2007-11-03 17:46:00
1楼
平常不用功,只靠小聪明是成不了事的!简单的培训有什么用?一般情况下这个故障应该在十分钟内搞定!
回复
引用
举报
日立维修
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 460回
年度积分:0
历史总积分:1101
注册:2005年11月15日
发表于:2007-11-05 08:31:00
2楼
如果E23真的10分钟能搞定的话,那水平就很高了,我看南京日立的人也不敢保证没台机器10分钟搞定。
回复
引用
举报
瞿世才
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:238帖 | 1801回
年度积分:0
历史总积分:2808
注册:2009年6月15日
发表于:2007-11-05 09:03:00
3楼
工厂的人技术水平很高吗?效率很高吗?只不过设备比我们齐全,场地比我们大点而已!您应该非常了解!
回复
引用
举报
日立维修
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 460回
年度积分:0
历史总积分:1101
注册:2005年11月15日
发表于:2007-11-05 09:49:00
4楼
你不能这样说工厂,人家能力还是很强的,效率那是另外一回事了。
回复
引用
举报
一非
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 193回
年度积分:0
历史总积分:225
注册:2005年10月26日
发表于:2007-11-15 16:45:00
5楼
我不想看到你们这样争来争去,日立的机器我修得多了去了,大大小小什么故障没有见过!但我也从来没有在网上这样呀!我只是想叫大家讨论一下,有什么方法说出来么,还有那么多兄弟姐妹们在等着看呢,结果就看到你们这样!我真是晕!其实你们两个我都见过不下两次!
回复
引用
举报
起重变频
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:57
注册:2003年3月27日
发表于:2007-11-21 11:18:00
6楼
我的一台SJ300报E23.6故障,无从下手,请各位老师指点。
回复
引用
举报
小张》
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 328回
年度积分:0
历史总积分:341
注册:2006年3月27日
发表于:2007-11-21 15:32:00
7楼
启动后报查驱动
回复
引用
举报
一非
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 193回
年度积分:0
历史总积分:225
注册:2005年10月26日
发表于:2007-12-17 16:34:00
8楼
E23.6换光藉
回复
引用
举报
雪山飞
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 40回
年度积分:0
历史总积分:110
注册:2006年5月30日
发表于:2008-06-28 08:40:56
9楼
回复
引用
举报
萧萧亮
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:24帖 | 61回
年度积分:0
历史总积分:653
注册:2007年5月16日
发表于:2009-05-13 17:16:06
10楼
变频器维修技术请加QQ群80484158,86992017
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
盈进自动化杯擂台第1期——变频...
[5503]
原创/变频器现场调试与故障处...
[21749]
变频器的常见使用问题之2
[18325]
变频电机的变频范围是多大?
[6383]
变频器缺相能运行吗?
[15625]
寻找:三菱MR-J2S-100A伺服控...
[6129]
变频器控制电机正反转切换时...
[13547]
无刷直流电动机与交流伺服电...
[17377]
(已结帖)变频擂台第116期——变...
[7217]
求教:如何把单项220V电压变成...
[8293]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号