请教关于EM235做PID的问题 点击:537 | 回复:2



刘妞

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:150
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2007-11-02 19:41:00
楼主
我想用235做PID,选用的是单极性,0-20MA对应的0-32000.对应的0-1.0MAP
我使用的4-20MA的反馈,那对应的是不是就是6400-32000?
如果我想设定压力是0.35MPA,那把0.35*25600+6400,这样算出来的值是不是就可以直接用到PID里去?
这样就是标准化了?
谢谢



shijian

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 85回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:282
  • 注册:2005年4月12日
发表于:2007-11-02 20:08:00
1楼
是这样的

刘妞

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:150
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2007-11-02 20:26:00
2楼
谢谢