分类 功能码 功能 设定范围及功能说明 出厂值
基本参数 CD000 主频率设定 0.00~400.00 HZ 0.00
CD001 最大输出电压 0.1V-* 200/380
CD002 基准频率设定 0.01~400.00 HZ 50.00
CD003 中间频率时电压 0.1V-* 15/27.5
CD004 中间频率设定 0.01~400.00 HZ 2.50
CD005 最低频率时电压 0.1~50.00V 8.0/13.5
CD006 最低频率设定 0.01~20.00 HZ 0.50
CD007 最高操作频率 50.00~400.00 HZ 50.00
CD008 频率上限 0.01~400.00 HZ 50.00
CD009 频率下限 0.00~400.00 HZ 0.00
CD010 参数设定 0:无效   1:有效 0
CD011 参数重置 00~10  08:恢复出厂值,其余无效 00
CD012 第一加速时间 0.1~6500.0S 10.0/25.0
CD013 第一减速时间 0.1~6500.0S 10.0/25.0
CD014 第二加速时间 0.1~6500.0S 50.0
CD015 第二减速时间 0.1~6500.0S 50.0
CD016 第三加速时间 0.1~6500.0S 100.0
CD017 第三减速时间 0.1~6500.0S 100.0
CD018 第四加速时间 0.1~6500.0S 200.0
CD019 第四减速时间 0.1~6500.0S 200.0
CD020~CD030 保留
应用参数 CD031 启动方式选择 0:由启动频率开始启动
1:频率跟踪启动 0
CD032 停车方式选择 0:减速停止
1:自有运转停止 0
CD033 运行指令来源 0:操作器     1:外部端子
2:通讯口 0
CD034 运行频率来源 0:操作器     1:外部端子
2:通讯口 0
CD035 载波频率 0~15 5
CD036 点动频率 0.00~400.00 HZ 5.00
CD037 正反转选择 0:反转禁止    1:反转有效 1
CD038 停止键有无效 0:STOP有效   1:STOP无效 1
CD039~CD40 保留
CD041 启动频率 0.1~10.0 HZ 0.5
CD042 停车频率 0.1~10.0 HZ 0.5
CD043 转矩补偿 0-10% 2.0%
CD044 跳跃频率一 0.00~400.00 HZ 0.00
CD045 跳跃频率二 0.00~400.00 HZ 0.00
CD046 跳跃频率三 0.00~400.00 HZ 0.00
CD047 跳跃频率范围 0.00~2.00 HZ 0.5
CD048~CD049 保留
输入、输出端子 CD050 多功能输入一
(FOR端子) 0:无效  1:运转  2:正传  3:反转  4:停止  5:正/反转  6:寸动  7:寸动正传  8:寸动反转  9:紧停  10:复位  11:保留  12:散热器或电机过热  17:高速  18:中速  19:低速  20:多端速一  21:多端速二  22:多端速三  23:加减速选择一  24:加减速选择二  25:up功能  26:down功能  27:计数器  28:计数器复位  29:牵伸  32:PID开启 02
CD051 多功能输入二
(REV端子) 03
CD052 多功能输入三
(RST端子) 10
CD053 多功能输入四
(SPH端子) 17
CD054 多功能输入五
(SPM端子) 18
CD055 多功能输入六
(SPL端子) 19
CD056 多功能输出一
(DRV端子) 0:无效1:运行中2:故障指示3:零速4:制动指示5:设定频率到达6:任意频率一到达7任意频率二到达8:加速中9:减速中10:变频器过载报警11:电机过载报警12:过转矩报警13:低压报警14:阶段完成指示15:过程完成指示16:计数器到达27:牵伸到达 28:PID下限报警29:PID上限报警30:风扇动作31:保留32:制动电阻动作 01
CD057 多功能输出二
(UPF端子) 05
CD058 多功能输出三
(FA.FB.FC端子) 02
CD059 多功能输出四
(KA.KB端子) 00
CD060 多功能输出五
(AM端子) 数位频率信号输出端 1
CD061 频率一致一 0.00~400.00 HZ 0.00
CD062 频率一致二 0.00~400.00 HZ 0.00
CD063 频率一致范围 0.10~10.00 HZ 0.5
CD064 计数值设定 00~65500 00
CD065 模拟量输入选择 0:0~10V  1:0~5V  2:0~20mA  3:4~20mA  4:0~10V,4~20mA叠加 0
CD066 模拟量低端频率 0.00~400.00 HZ 0.00
CD067 低端频率偏压方向 0:正方向     1:负方向 0
CD068 模拟量高端频率 0.00~400.00 HZ 50.00
CD069 高端频率偏压方向 0:正方向     1:负方向 0
CD070 负偏压可反转 0:不可       1:可反转 0
CD071 类比输出增益 0.0~100% 100
CD072 Up.down功能选择 0:不记忆     1:记忆 1
CD073 Up.down速度选择 0:0.01 HZ    1:0.1 HZ 0
CD074~CD075 保留
多    段  速 及 简 易 PLC CD076 PIC运转选择 0:普通运行1:外控四段速2:外控多端速3:扰动4:内控多端速5:牵伸 0
CD077 AuToPLC选择 0:运转一周后停 1:循环运行 2:自动运行(STOP间隔)一周后停止 3:自动运行(STOP间隔)循环运行 0
CD078 PLC运转方向 0~255    (0:正转  1:反转) 0
CD079 PLC减速时间 0~65535 0
CD080 第二频率设定 0.00~400.00 15.00
CD081 第三频率设定 0.00~400.00 20.00
CD082 第四频率设定 0.00~400.00 25.00
CD083 第五频率设定 0.00~400.00 30.00
CD084 第六频率设定 0.00~400.00 35.00
CD085 第七频率设定 0.00~400.00 40.00
CD086 第八频率设定 0.00~400.00 0.50
CD087 定时器一 0.0~6500.0 S 10.0
CD088 定时器二 0.0~6500.0 S 10.0
CD089 定时器三 0.0~6500.0 S 0.0
CD090 定时器



黑水白山

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 191回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:916
  • 注册:2005年9月23日
发表于:2007-11-01 22:34:00
1楼
空载启动,面板控制,主频率设定5.00HZ.报EOC.A.请楼主指教

fw13974011310

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2009年9月16日
发表于:2009-11-30 19:52:19
2楼

本人修的同样故障,但我查到了一个电流检测IC,还是没有解决问问题,请教楼方主

zhangpengrong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 55回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2008年10月27日
发表于:2009-12-01 22:39:30
3楼

我对海利普熟悉,有事可打我电话13305336428

云洋电子

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2011-06-26 08:38:37
4楼
奇怪,海利普变频器报OC.A故障,驱动件全换光了,没有效果,而且这变频器最高电压可以设到510伏,在此设定下电流在15安左右时报,在最高电压380伏的设定下在9安左右时报,如果是模块或是驱动的事应该在一个电流值报啊,望指教