FF总线能否使用非总线仪表使用的计算机通讯电缆?
点击:
573
| 回复:
2
俗世清风
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:36帖 | 781回
年度积分:0
历史总积分:1808
注册:2006年9月12日
发表于:2007-11-01 08:32:00
楼主
FF总线能否使用非总线仪表使用的计算机通讯电缆?一直搞不懂这件事
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
朱恩清
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:27帖 | 1511回
年度积分:0
历史总积分:4570
注册:2004年6月15日
发表于:2007-11-01 21:31:00
1楼
不可以!阻抗不相匹配。
FF总线H1系统的专用电缆特性阻抗是100欧姆的,普通电缆达不到。
回复
引用
举报
俗世清风
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:36帖 | 781回
年度积分:0
历史总积分:1808
注册:2006年9月12日
发表于:2007-11-02 16:38:00
2楼
哦,原来如此,谢谢了
回复
引用
举报