S7400冗余CPU不能激活 点击:1329 | 回复:3



广阔新天地

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:96
  • 注册:2005年5月10日
发表于:2007-10-31 16:42:00
楼主
[color=#FF0000]请教高手:
    西门子S7400系统的冗余CPU不能激活,诊断缓冲区有四条信息,分别是1.Distrbuted  I/OS:end of the synchroziation error betweem H  CPUs。 2. New startup information in stop mode。3.power on backed up。4.power failure。在下是对从CPU电源重启后诊断出的以上信息,在故障出现以前曾对从CPU代的ET200断过电,在ET200上有SF红灯闪烁和BF2红灯常亮,CPU有EXTF与RRDF红灯常亮,请高手不吝指教。
                       在此表示感谢!!![/color]



广阔新天地

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:96
  • 注册:2005年5月10日
发表于:2007-11-01 15:09:00
1楼
怎么没人回啊?

nan2009

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:116
  • 注册:2010年12月27日
发表于:2011-12-22 14:39:59
2楼

太多人没人搞过

 

kskstiy

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 379回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2649
  • 注册:2010年8月30日
发表于:2011-12-23 09:01:44
3楼

请按照正常的冗余PLC启动方式启动看下,CPU的EXTF灯常亮,估计是你断了ET200的电引起的,ET200上的SF和BF灯亮,说明你的ET200模块组态或者其他硬件有问题,请检查模块的好坏以及组态的硬件和实际硬件是否一致


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师