西门子440主控板替换问题。。。 点击:623 | 回复:9



txcsir

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 107回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:92
  • 注册:2005年5月17日
发表于:2007-10-29 10:38:00
楼主
             大家好,我有台西门子440-18.5kw主控板坏,,,现用同机型2.2kw主控板替换,替换后,主控板能认出18.5kw的机,,但是有部份参数却看不见,,现在可见参数有 p0003.p0010.p0201.p0205.p0210.p0290,p0292.p1800.p1802.p1820.p1911..其中p0003已改为3,,p0010显示为2,,改不了,,请问我应该怎么调试呢,请大家帮帮忙啊!



WEILI

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:54帖 | 290回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:465
  • 注册:2006年8月16日
发表于:2007-10-29 10:59:00
1楼
我知道QQ691161792

wj931318

  • 精华:24帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:89帖 | 562回
  • 年度积分:98
  • 历史总积分:1133
  • 注册:2003年3月04日
发表于:2007-10-29 11:04:00
2楼
更换主控板时,因功率大小不一样,应将CPU板上的E2ROM也更换.24C32

txcsir

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 107回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:92
  • 注册:2005年5月17日
发表于:2007-10-29 11:30:00
3楼
是吗?cpu上的e2rom应该是作为随机存储器吧,,,会不会和底板数据错乱有关???

红安源

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 157回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:430
  • 注册:2004年11月10日
发表于:2007-10-29 13:55:00
4楼
把P201的参数改成R200一样即可.

董事

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 966回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1000
  • 注册:2004年7月01日
发表于:2007-10-29 14:01:00
5楼
楼上说的对

tommy6

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 143回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:199
  • 注册:2006年4月18日
发表于:2007-10-29 14:21:00
6楼
有理

变频器调速

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 692回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:885
  • 注册:2006年2月07日
发表于:2007-10-29 15:01:00
7楼
p201=p200,P10=30,P970=1

txcsir

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 107回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:92
  • 注册:2005年5月17日
发表于:2007-10-29 15:09:00
8楼
谢谢servom:我试了,,真的可以,,,再次感谢。。。