当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
变频与传动
我要发帖
西门子440主控板替换问题。。。
点击:
623
| 回复:
9
txcsir
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 107回
年度积分:0
历史总积分:92
注册:2005年5月17日
发表于:2007-10-29 10:38:00
楼主
大家好,我有台西门子440-18.5kw主控板坏,,,现用同机型2.2kw主控板替换,替换后,主控板能认出18.5kw的机,,但是有部份参数却看不见,,现在可见参数有 p0003.p0010.p0201.p0205.p0210.p0290,p0292.p1800.p1802.p1820.p1911..其中p0003已改为3,,p0010显示为2,,改不了,,请问我应该怎么调试呢,请大家帮帮忙啊!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
WEILI
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:54帖 | 290回
年度积分:0
历史总积分:465
注册:2006年8月16日
发表于:2007-10-29 10:59:00
1楼
我知道QQ691161792
回复
引用
举报
wj931318
关注
私信
精华:24帖
求助:0帖
帖子:89帖 | 562回
年度积分:98
历史总积分:1133
注册:2003年3月04日
发表于:2007-10-29 11:04:00
2楼
更换主控板时,因功率大小不一样,应将CPU板上的E2ROM也更换.24C32
回复
引用
举报
txcsir
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 107回
年度积分:0
历史总积分:92
注册:2005年5月17日
发表于:2007-10-29 11:30:00
3楼
是吗?cpu上的e2rom应该是作为随机存储器吧,,,会不会和底板数据错乱有关???
回复
引用
举报
红安源
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:32帖 | 157回
年度积分:0
历史总积分:430
注册:2004年11月10日
发表于:2007-10-29 13:55:00
4楼
把P201的参数改成R200一样即可.
回复
引用
举报
董事
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 966回
年度积分:0
历史总积分:1000
注册:2004年7月01日
发表于:2007-10-29 14:01:00
5楼
楼上说的对
回复
引用
举报
tommy6
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 143回
年度积分:0
历史总积分:199
注册:2006年4月18日
发表于:2007-10-29 14:21:00
6楼
有理
回复
引用
举报
变频器调速
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 692回
年度积分:0
历史总积分:885
注册:2006年2月07日
发表于:2007-10-29 15:01:00
7楼
p201=p200,P10=30,P970=1
回复
引用
举报
txcsir
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 107回
年度积分:0
历史总积分:92
注册:2005年5月17日
发表于:2007-10-29 15:09:00
8楼
谢谢servom:我试了,,真的可以,,,再次感谢。。。
回复
引用
举报
q573120659
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:58
注册:2009年9月19日
发表于:2010-11-15 16:18:38
9楼
真理
0000000000000000
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
华为变频器不存在了?
[7696]
高手请进,变频器频率上不去问...
[5907]
求助:50HZ的电机用在60HZ电源...
[6764]
星三角启动改为变频启动后,水...
[6993]
国产变频器大排名(性价比)
[48455]
变频杂记
[14367]
请问有没有输入是单相220v,输...
[14128]
恒转矩和恒功率的定义?
[6045]
变频器电机空载运行的无功功...
[7497]
变频器的频率给定方式一(转)...
[7373]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号