s7-300的一段程序
点击:
686
| 回复:
11
浆糊
关注
私信
精华:1帖
求助:2帖
帖子:33帖 | 83回
年度积分:0
历史总积分:267
注册:2005年1月28日
发表于:2007-10-27 20:32:00
楼主
请问这段程序有问题吗?
我是一个老外做的程序里看到的
network1:
AN M0.1
S M0.1
AN M0.2
S M0.2
AN M1.1
R M1.3
这段程序不能用LAD编译
请手看看能不能用呀
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
yuanle
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 10208回
年度积分:2747
历史总积分:48332
注册:2005年4月22日
发表于:2007-10-27 20:48:00
1楼
这段程序不能被LAD编译的原因在于西门子的LAD不允许一个Network有多个输出(并联输出除外),因此不能被编译,如果用户做如下修改,就可以被编译为LAD。
network1:
AN M0.1
S M0.1
network2:
AN M0.2
S M0.2
network3:
AN M1.1
R M1.3
回复
引用
举报
浆糊
关注
私信
精华:1帖
求助:2帖
帖子:33帖 | 83回
年度积分:0
历史总积分:267
注册:2005年1月28日
发表于:2007-10-27 22:04:00
2楼
TO
Yuanle
这段程序不能被LAD编译的原因在于西门子的LAD不允许一个Network有多个输出(并联输出除外
是不是 在STL下是可以的呢?
请指教
回复
引用
举报
hong137111
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 31回
年度积分:0
历史总积分:37
注册:2006年5月09日
发表于:2007-10-27 22:30:00
3楼
路过。。。学习中。
回复
引用
举报
皓月
关注
私信
精华:9帖
求助:0帖
帖子:483帖 | 5271回
年度积分:0
历史总积分:8863
注册:2003年11月09日
发表于:2007-10-27 22:46:00
4楼
正与你理解的一样,所以STL更灵活一些
回复
引用
举报
浆糊
关注
私信
精华:1帖
求助:2帖
帖子:33帖 | 83回
年度积分:0
历史总积分:267
注册:2005年1月28日
发表于:2007-10-27 22:49:00
5楼
不过就是STL有点不好理解
回复
引用
举报
heidai
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 1835回
年度积分:0
历史总积分:2824
注册:2007年5月23日
发表于:2007-10-27 22:54:00
6楼
支持
回复
引用
举报
皓月
关注
私信
精华:9帖
求助:0帖
帖子:483帖 | 5271回
年度积分:0
历史总积分:8863
注册:2003年11月09日
发表于:2007-10-27 23:03:00
7楼
是的,梯形图比较直观,但是不够灵活,尤其在处理复杂的逻辑或运算上
回复
引用
举报
流水无意
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 73回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2007-10-29 11:40:00
8楼
我还是习惯用STL
回复
引用
举报
yuanle
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 10208回
年度积分:2747
历史总积分:48332
注册:2005年4月22日
发表于:2007-10-29 11:44:00
9楼
下面引用由浆糊在 2007-10-27 22:04:00 发表的内容:
TO <br> Yuanle<br>这段程序不能被LAD编译的原因在于西门子的LAD不允许…
--------------------------------------------------------------------------------------------
原因在于梯形图的原型来自于继电器电路图,在日系中,LAD也成为继电器梯级图。
回复
引用
举报
江湖浪人
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:70帖 | 250回
年度积分:0
历史总积分:3053
注册:2004年12月02日
发表于:2007-10-29 12:29:00
10楼
STL,还是分成多个网络好
---------------------------------------
工控资料分享:http://bbs.gkonghome.com
回复
引用
举报
david777
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:49
注册:2007年10月22日
发表于:2007-10-30 14:44:00
11楼
路过
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
从零开始学习GE PAC proficy...